Heizen mit PVA und Modbus

Guten Abend

 

Ich möchte gerne wie letztes Jahr meinen Eigenverbrauch optimieren. Ich habe eine PVA auf dem Dach und einen Viessmann Modbus Zähler installiert und nun zu meinem Problem. Meine Vitocal 262-A heizt nicht von selbst nach bei genügend Sonnenstrom. Beim Parameter t10 stimmt der Wert mit dem Wert der Gleichrichter APP überein und variert auch entsprechend. Beim Parameter I6 habe ich auf OFF und I7 auf ON.  Was mache ich nun falsch? Was habe ich falsch eingestellt?

 

Das beste daran: Letztes Jahr hat es funktioniert 😉

 

Besten Dank für euer Hilfe und gruss dominic

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Dominic85,

 

bei I6 musst du auch eine Zeit einstellen. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Dominic85,

 

bei I6 musst du auch eine Zeit einstellen. 

 

Viele Grüße
Flo