Ich habe die Bilder per Mail erhalten. Du kannst hier Bilder anhängen, indem du bei deinem Kommentar auf Optionen gehst und dort auf Kommentar bearbeiten. Im nachfolgenden Bearbeitungsfeld kannst du Bilder hochladen und einfügen.
Der Druck ist in jedem Fall zu hoch. Die Temperaturdifferenz ist aber mit ca. 7K in Ordnung. Ich empfehle dir, den Kältekreis bzw. das Expansionsventil durch deinen Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Gerne kann dieser damit auch einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes beauftragen.
Viele Grüße
Flo