Heute habe ich festgestellt. das die Primärausgangstemperatur mit -26,3 Grad angezeigt wird (CD 50), da keine Fehler angezeigt werden nehme ich an, das der entsprechende Sensor defekt ist, Oder?
um sicherzugehen, sollte dein Fachbetrieb einmal den Sensor ohmisch prüfen. Weicht er dort ebenfalls stark ab oder hat einen Kurzschluss, kann er ihn direkt austauschen.
Wenn du mir die Herstellnummer der Wärmepumpe mitteilst, kann ich dir Bestellnummer nennen.
um sicherzugehen, sollte dein Fachbetrieb einmal den Sensor ohmisch prüfen. Weicht er dort ebenfalls stark ab oder hat einen Kurzschluss, kann er ihn direkt austauschen.
Wenn du mir die Herstellnummer der Wärmepumpe mitteilst, kann ich dir Bestellnummer nennen.
Der Heizungsbetrieb war mit einem neuen Sensor da, die Anschlußkabel/Leitungen hatten eine andere Farbe als beim Originalsensor. Nach Einbau war die Primärausgangstemperatur mit -26,4 Grad unverändert.
Hallo, Flo_Schneider Die Seriennummer meiner Wärmepumpe ist: 300410700064. Ich bitte um die Bestellnummer, damit ich das mit der Heizungsfirma abgleichen kann. Die Widerstandsmessung entsprach nicht der Kennlinie. (alter Sensor ca.1800 Ohm bei ca. 10 Grad Raumtemperatur meiner Meinung nach i.O. neuer Sensor 518 Ohm bei gleicher Raumtemperatur)