Hallo Zusammen,
Habe eine VitoCal 200S in der ebenfals die Störung mit dem CODE 0A für die Außeneinheit angezeigt wird,
bzw. in der Historie steht unter dem Ereignis nachfolgender Eintrag = 1 | 1 | 25 | ! | 0A kann man anhand des
Störcodes irgendwelche Rückschlüsse führern was der Grund dafür ist ? Habe den Installateur bzw. den Kundendienst angerufen der die Anlage errichtet hat - aber ohne Erfolg einen Termin zu bekommen.
Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen was die Meldung 25 0A meint
- AC Spannungen sind soweit vorhanden /
- Interne Schmelzsicherungen haben nicht ausgelöst /
- Interne Steurplatine grüne LED ist AN / KM Bus = 27,8V / 12 V Anschluss = ca 100mV
Danke
Gruß Björn
Ach so, dann liegt ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung des OCT-Sensors vor (Kältemitteleintritt in den Verdampfer). Dieser sollte überprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden.
Viele Grüße
Flo