meine Vitotronic zeigt seit vorgestern abend zwei Fehler.
- "Wärmepumpe A9"
- "Außeneinheit 0A"
Das komplette Wasser aus dem Heizkreislauf wurde über das Überdruckventil raus befördert. Ich hatte dann neu befüllt (ENTLÜFTEN ??? WO ???), danach zeigte sich nur noch der Fehler Außeneinheit 0A. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei meiner ersten Diagnose nicht auch der FI Schalter ausgelöst hat, glaube aber schon.
Fakt ist ich bekomme den 0A nicht gelöscht und auf Elektroheizung springt die Anlage auch nicht. Der Monteur der damals (vor 7Jahre) die Anlage gebaut hat ist im Himmel. Habe schon sämtliche andere Firmen vor Ort gehabt, aber alle überfordert.
Frage, wie kann ich feststellen was genau die Außeneinheit/Wärmepumpe für einen Fehler hat? Komme bis Menüpunkt Diagnose durch gleichzeitiges Drücken 5sek von OK und Menü. Es muss ja irrgendwie zusammenhängen mit dem Überdruck vom Heizkreiswasser. Wasser hält den Druck.
Benötige dringend Hilfe, danke im Voraus!
Wenn du bis zum Punkt Diagnose gekommen bist, müsstest dort auf Kältekreis klicken. Da sollte spätestens im Punkt Historie was stehen.
Hallo Franky,
danke für Deine Info.
Unter Diagnose habe ich nur stehen:
-Anlagenübersicht
-Anlage
-Heizkreis 1
-Warmwasser
-Wärmepumpe--- Verdichter=aus-Primärpumpe=aus- Sekundärpumpe=ein -Ventil/WW=WW - Vorlauftemperatur=15C- usw.
-Energiebilanz
-Temperatursensoren
-Signaleingänge
-Kurzabfrage
Ich vermute fast das eine Platine durchgeschossen ist. Ich finde nicht unter Diagnose den Kältekreis, gggggggrrrrrr und uns ist kalt.
Es kann auch das Kühlmittel fehlen, aber wie zum Geier komme ich weiter. Unter Kurzabfrage kommt eine Tabelle mit 01-06 und Buchstaben B A und Zahlen. Was unter Diagnose-Wärmepumpe erscheint habe ich oben geschrieben, aber wo ist der Punkt Kältekreis??? Kann auch Bilder vom Display hochladen!
Hallo. Wir haben schon wieder das Problem mit A9 und 0A !!
Uns man sitzt dann schwubbs einfach mal bei 17-19°, gemäß des Falles man bekommt die Anlage wieder zum laufen. Die Räume sind auf 18-21° eingestellt.
Wie schon einmal, vor gut einem Jahr. Es wurde der Wärmetauscher gewechselt, welcher "anscheinend" Defekt war.
Da war die Anlage knapp 7 Jahre alt. Der Techniker der von Viessmann da war, hatte keine Ahnung von solch Anlagen. Die wussten aber vorher schon um welche Anlage es sich handelt.
Hat mal "schlappe" 1700€ gekostet. Das ist eine bodenlose Frechheit!
Als Kunde ist man da einfach nichts wert!
Wie gings bei Ihnen weiter?
Ich hoffe auf Antwort!
Hach, damals wurde auch der Wärmetauscher gewechselt, da der Kleber schmolz und alles verklebt ist.
Das A9 und 0A Problem wurde dadurch gelöst das die Regelung der Außeneinheit ersetzt wurde. Zu viele Rechnungen liegen hier rum wegen dem .....