abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitogas 100 / Vitotronic 200 Kw5 (BJ 2005): Brenner aus ohne Störungsmeldung

1. Grundsituation

  • Vitogas 100 mit Vitotronic 200 KW5, zwei Heizkreise (einer gemischt, einer direkt), angeschlossener Brauchwasserspeicher mit eigener integrierter Wärmepumpe.

  • Der Gasbrenner soll im Sommer weitgehend inaktiv bleiben, im Winter aber Heizbetrieb übernehmen.

  • Warmwasserbereitung des Kessels ist per Zeitprogramm deaktiviert, um PV-Überschuss via Speicher-Wärmepumpe zu nutzen.

  • Anlage nicht abgeschaltet, sondern nur Heizbetrieb witterungsgeführt aktiv.

2. Symptomatik

  • Anlage zeigt Brenner "Ein" im Display, aber Brenner läuft tatsächlich nicht.

  • Keine Fehlermeldung (weder „Störung“ noch „Brennersperre“).

  • Brenner läuft kurzzeitig an, wenn:

    • Anlage vollständig stromlos geschaltet wird (15 min Pause), oder

    • WW-Solltemperatur künstlich auf ≥ 55 °C erhöht wird.

  • Wenn Brenner läuft sind Vor- und Rücklauftemperaturen deutlich zu hoch (Mischkreis Vorlauf ca. 34 °C, Heizkreis ca. 45 °C).
  • Nach einiger Betriebszeit erneut Stillstand bei weiterhin aktivem Heizbedarf.

  • Außentemperaturmessung plausibel (14 °C).

  • Heizkreispumpen laufen, aber Kessel bleibt kalt (20 °C).

3. Bereits durchgeführte Maßnahme

  • Austausch Gasregler (Mai/Juni) durch lokalen Fachbetrieb in Abstimmung mit Viessmann-Servicehotline → keine Verbesserung, also nicht die Ursache.

Mischkreis_Rücklauf.jpg
Heizkreis.jpg
Mischkreis_Vorlauf.jpg
Raumtemperatur_Wohnzimmer_FBH.jpg
0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren