Hallo Luebkek,
die Meldung 0A sagt aus, dass eine Störung an der Außeneinheit vorliegt. Um herauszufinden, was die Ursache dafür ist, musst du einmal die "OK"- und "Menü"-Taste ca. 4 Sek. gleichzeitig gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungsstatistik". Wenn es geht, könntest du mir davon ein Bild bei deinem nächsten Kommentar mit anhängen. Vornehmen kannst du das, indem du den Kommentar nachträglich bearbeitest.
Zudem wäre es noch ganz gut, wenn du mir die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mitteilen würdest.
Viele Grüße °fl