Hallo zusammen,
meine Vitocal 252-A hat zwei Heizkreise:
1. Radiatoren im OG
2. FBH im EG
Bei Frost schaltet sich der sonst inaktive Kreis 1 ein.
Kreis 1 kann aber nicht einfrieren, solange Kreis 2 läuft. Kreis zwei reicht, um im OG gute 18 Grad zu erzeugen.
Frage: Wie kann ich den Frostschutz auf HK 2 beschränken und für HK1 deaktivieren?
Grüße
Stephan
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Stephan,
die Frostschutzfunktion kann nicht deaktiviert werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Stephan,
die Frostschutzfunktion kann nicht deaktiviert werden.
Viele Grüße
Flo
Ok danke.
Wäre toll, wenn das zukünftig ginge.
Unklar, warum die Deaktivierung nicht möglich ist/sein darf. Kann man wenigstens den Temperatur-Grenzwert für die Deaktivierung des Radiatoren-Heizkreises beeinflussen?
Ich hatte bisher Gas als Mittel und sehe nicht, warum die zeitweise Beschränkung auf FB Heizkreis bei Außentemperaturen um die 0 Grad nicht mehr sinnvoll/möglich sein soll.