Hallo, wir haben gerade ein Haus mit einer Vitocal 250 sh aus 2024 erworben. Jetzt bin auf dem steinigen Weg die Anlage so einzustellen, dass sie sich nicht selbst umbringt. Übernommen hab ich sie mit über 21 Starts pro Betriebsstunde. Aktuell sind wir runter auf 3,4 Starts/h. Sobald ich mit dem VL unter 40 Grad will, wird es bei rund 8 Grad Außentemperatur schwierig mit der Spreizung. Eingebunden ist ein 200 l Puffer seriell in den HK1. Der Puffer läuft mit rund 3 Grad weniger als der RL. Durchfluß läuft bei rund 1800 l. Ziel wäre ein VL unter 40 Grad wg der COP. Zum Haus: Bj 1920, Original Fenster mit Doppelglas aus 1978. 60% Fb-Heizung 40 % HK Rippe aus 1978 Fb hat aktuell keine Stellmotoren wg Durchflußmenge. HK laufen auf 15Grad Raumthemperatur weil gerade renoviert wird Kann man die Spreizung einstellen? Danke für jede Hilfe!