Liebes Support-Team,
nach dem Bezug eines Neubaus sind einige Fragen aufgetreten die uns der Heizungsbauer leider auch nicht beantworten konnte. Vielleicht können Sie mir weiter helfen:
Anlage:
- Vitocal 200A AWCI-AC 201.A10 mit WO1C und Elektrovorheizregister 9kW
- Vitovent 300F mit Vorheizregister 1,5kW
- Vitotronic 200
- 825L Schichtladespeicher (Frischwasser in Wellrohr)
Ein angenehmes Wochenende!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Neubau123,
die Serviceanleitung der Vitocal 200-A und der Vitovent 300-F sollten bei der Auslieferung mit dabei gewesen sein. Ansonsten kannst du dir diese über deinen Fachbetrieb besorgen.
Die Differenz zwischen der Bilanzierung und dem Wert vom Stromzähler, kann zum Beispiel duch die Aktivierung des Durchlauferhitzers während der Estrichtrocknung oder als Zuheizung im Winter kommen. Der Stromverbauch des Vitovent wird darüber nicht erfasst. Laufzeiten der einzelnen Komponenten können unter "Informationen" abgefragt werden.
Die vorhandene Vitocal 200-A ist für den Kühlbetrieb geeignet. Da bei dir aber ein Kombipufferspeicher eingebaut wurde, sollte die Freigabe des Kühlbetriebes nur getätigt werden, wenn dieser während dessen hydraulisch umfahren wird. Anonsten kann es dazu kommen, dass er während des Kühlbetriebes zu schwitzen anfängt.
Die Raum-Solltemperatur für den Heizbetrieb und die Lüftung kann zu Anfang gleich gewählt werden. Im Sommer zeigt sich dann, ob du diese für die Lüftung anpassen willst. Denn die Umschaltung des Bypasses in der Lüftungsanlage erfolgt anhand der Außenlufttemperatur zur eingestellten Raum-Solltemperatur.
Die Zuschaltung des Vorheizregisters deines Vitovent 300-F erfolgt folgendermaßen:
Das Vorheizregister wird eingeschaltet, wenn die min. Fortlufttemperatur (3,5°C) unterschritten wird. Die Heizleistung wird dann auf die min. Fortlufttemperatur oder die min. Eintrittstemperatur in den Wärmetauscher (2°C) geregelt, je nachdem welche die größere negative Abweichung hat.
Sollte die Leistung des Vorheizregisters nicht mehr ausreichen, werden die Lüftungsstufen schrittweise bis auf den Abschaltbetrieb reduziert. Dann kann auch manuell keine höhere Lüftungsstufe eingestellt werden.
Ausgeschaltet wird das Vorheizregister, wenn die Fortlufttemperatur die min. Fortluftemperatur übersteigt.
Ich hoffe, ich konnte deine Fragen weitestgehend beantworten.
Beste Grüße °fl
Hallo Neubau123,
die Serviceanleitung der Vitocal 200-A und der Vitovent 300-F sollten bei der Auslieferung mit dabei gewesen sein. Ansonsten kannst du dir diese über deinen Fachbetrieb besorgen.
Die Differenz zwischen der Bilanzierung und dem Wert vom Stromzähler, kann zum Beispiel duch die Aktivierung des Durchlauferhitzers während der Estrichtrocknung oder als Zuheizung im Winter kommen. Der Stromverbauch des Vitovent wird darüber nicht erfasst. Laufzeiten der einzelnen Komponenten können unter "Informationen" abgefragt werden.
Die vorhandene Vitocal 200-A ist für den Kühlbetrieb geeignet. Da bei dir aber ein Kombipufferspeicher eingebaut wurde, sollte die Freigabe des Kühlbetriebes nur getätigt werden, wenn dieser während dessen hydraulisch umfahren wird. Anonsten kann es dazu kommen, dass er während des Kühlbetriebes zu schwitzen anfängt.
Die Raum-Solltemperatur für den Heizbetrieb und die Lüftung kann zu Anfang gleich gewählt werden. Im Sommer zeigt sich dann, ob du diese für die Lüftung anpassen willst. Denn die Umschaltung des Bypasses in der Lüftungsanlage erfolgt anhand der Außenlufttemperatur zur eingestellten Raum-Solltemperatur.
Die Zuschaltung des Vorheizregisters deines Vitovent 300-F erfolgt folgendermaßen:
Das Vorheizregister wird eingeschaltet, wenn die min. Fortlufttemperatur (3,5°C) unterschritten wird. Die Heizleistung wird dann auf die min. Fortlufttemperatur oder die min. Eintrittstemperatur in den Wärmetauscher (2°C) geregelt, je nachdem welche die größere negative Abweichung hat.
Sollte die Leistung des Vorheizregisters nicht mehr ausreichen, werden die Lüftungsstufen schrittweise bis auf den Abschaltbetrieb reduziert. Dann kann auch manuell keine höhere Lüftungsstufe eingestellt werden.
Ausgeschaltet wird das Vorheizregister, wenn die Fortlufttemperatur die min. Fortluftemperatur übersteigt.
Ich hoffe, ich konnte deine Fragen weitestgehend beantworten.
Beste Grüße °fl
Hallo,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
zu1 der Fachbetrieb hat uns nur die Bedienungsanleitung als PDF gegeben. Die Montage/Serviceanleitung gibt er uns nicht hat er gesagt. Kann man diese irgendwo herunterladen?
zu2 Schwierig nachzuvolllziehen. Warum wird denn die Elektrozusatzheizung nicht mit angezeigt? Die ist ja notwendig gewesen um die Temperatur zu erzeugen. Wird bei der Berechnung der JAZ auch die Elektroheizung ausgespart? Kann man auch die Laufzeiten des Elektroheizregisters der Lüftung abfragen?
zu3 Wir hatten eine reversible WP bestellt und nun muss diese hydraulisch umgebaut werden, wenn ich es nutzen möchte? Klingt für mich wie wenn ich ein Rennauto das rückwärts fahren kann kaufe, aber wenn ich möchte muss ich mir den Gang einbauen lassen? Finde ich verwirrend.
zu4 Habe ich verstanden. Sprich wenn die Temperatur zu gering wird, unterstützt das Vorheizregister den Wärmetauscher und schaltet im zweiten Schritt dann die Lüftungsanlage runter. Allerdings ist dies unabhängig von der SOLL Temp die in der Lüftung eingestellt ist.