Hallo,
das beigefügte Foto zeigt das Ventil zwischen Vor- und Zulauf meiner Vitocal 200-S, AWB-E-AC 201.D09.
Wie ist die Funktionsweise des Ventils und wie kann ich es richtig einstellen, das leider nur "+" und "-" dort zu sehen sind, keine Skala?
Danke.
Hallo Ralf,
Das sieht nach dem Überströmventil aus.
die D09 brauch min 1400 l/h Volumenstrom.
Wenn du EER im Einsatz hat und diese 1400l/h nicht durch die FBH gehen muss der Rest durch das Überströmventil.
Wenn die 1400 l/h oder mehr durch die FBH gehen, sollte das Ventil so eingestellt sein, dass dort nichts mehr durchfließt (Hörtest)
Einstellung: einfach gesagt sollte wenn möglich nichts durch das Ventil fließen, aber wenn EER im Einsatz sind so weit öffnen, dass es keine Fehlermeldung des Paddle Schalter gibt.
VG Michael
Hallo,
danke für deine Antwort.
Was ist ein EER?
Und ich habe keinen Pufferspreicher, wie auf dem Bild dargestellt.
EER = Einzelraumregler = Raumthermostate.
Ja die Variante ohne Puffer gibt es auch.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |