Puffermindesttemperatur

Hallo,

 

Durch meine Nachtabsenkung und den gerade recht milden Außentemperaturen springt die WP Vitocal 200  Nachts öfters gar nicht an. Wird die Nachtabsenkung dann aufgehoben, ist nicht genug Wärme für einen evtl. erforderlichen Abtauvorgang vorhanden. Der Heizstab muss ran, was ich eigentlich nicht möchte. Nun die Frage.. Kann ich irgendwo die Mindestemperatur des Puffers einstellen? Ich könnte auch einfach das Niveau der Kennlinie natürlich anheben, aber das widerspricht ja dem Sinn der Nachtabsenkung.🙂

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo RobG,

 

zu deinem Beitrag hatten wir uns hier schon unterhalten.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo RobG,

 

zu deinem Beitrag hatten wir uns hier schon unterhalten.

 

Viele Grüße
Flo