Guten Morgen zusammen,
meine Vitocal 200-S geht seit gestern Mittag immer wieder auf Störung (05 Fehler EEV), die sich dann aber von selbst wieder behebt.
In der Meldehistorie des Kältekreises stehen die Fehlercodes A4 und 18. Was bedeutet das? Momentan läuft alles, aber ich frage mich, wie lange noch? Kann mir jemand helfen? Fotos der Meldehistorie habe ich angehängt.
Die Anlage ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre alt, letztes Jahr im Januar war bereits einer der Ventilatoren kaputt und wurde durch Viessmann getauscht.
Danke!
Hallo KBDO,
hier ist ein Temperatursensor im Inverter defekt. Dieser muss sehr wahrscheinlich ausgetauscht werden. Setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Danke für deine superschnelle Antwort. Das mache ich.
Schönen Tag!