Hallo und Guten Tag,
nach gestrieger Inbetriebnahme durch Viessmann heute einer kleiner (kühler) Rückschlag mit o.g Fehlermeldung Vorlauftemperatur primär CB (27 Grad) Vielleicht hat jemand eine Idee dazu.
Darf ich Sie, lieber Florian, um Informationen zu diesem Fehlercode bitten, hilfsweise ein allgemeiens Fehlercode-Verzechnis ?
Herlziche Grüße
Niels Hardorp
Hallo Niels1,
die Meldung bedeutet, dass die minimale Vorlauftemperatur des Primärkreises unterschritten wurde. Da dies unrealistisch ist, soll dein Fachbetrieb mal den Ohmwert des Primärsensors prüfen.
Viele Grüße
Flo
Lieber Florian,
vielen Dank. Inzwischen haben wir viel mehr Wasser und fast 2,0 bar Druck durch Nachfüllen m Heizkreis WP-Puffer hergestellt. Hätte eigentlich auch bei der IBN geschehen können...
Der Elektriker hat den Fühler nachgemssen mit Ergebnis von knapp 500 OHM .
Die Temperaturen innerhalb der WP schwanken weiterhin innerhalb von Viertelstunden zwischen minus 19 und minus 3 und ich rechne heute Nacht wieder mit dem 'Aus'. Hier wohnen 4 Parteien, 1 mit Kleinstkindern
Ist das Üblich' oder ist der Fühler weiterhin 'defekt' ? Die WP stand 1 Jahr draussen ohne Betrieb.
Herzliche Grüße
Niels Hardorp
Nein, üblich ist das selbstverständlich nicht. Dein Fachbetrieb hat dazu auch eine Anfrage bei unserem Technischen Dienst gestellt. Wenn der Sensor in Ordnung ist, und die 500 Ohm (ca. 0 °C) konstant anliegen, dann kann ein Defekt der Regler- und Sensorleiterplatte vorliegen. Bei schwankenden Werten kann aber auch ein Kontaktproblem vorliegen. Eventuell bei einer Steckverbindung.
Viele Grüße
Flo