Hallo Markus089,
D6 bedeutet, dass der Volumenstrom zu gering ist. Hier muss die Sekundärpumpe geprüft werden oder es ist versehentlich ein Absperrventil geschlossen worden.
Viele Grüße
Flo
Es könnte sich auch noch Luft im System befinden. Diese würde ebenfalls den Volumenstrom behindern.
Ist denn eine Geräuschbildung zu verzeichnen ?