Fehlercode Kältekreis 07

Hallo an alle,

unsere Vitocal 200s AWB-E-AC201.D16 zeigt seit vier Wochen 112 Meldungen Fehler 07 Kältekreis an.Der Fehler mit dem Kältekreis besteht schon vom ersten Tag an.

Die Temperatursensoren für Heissgas und Aussentemperatur fallen auch sporadisch aus. Vorher erfolgten schon drei Viessmann Kundendienst Einsätze, leider ohne Erfolg.

Unser Installateur meinte am Telefon es wären nur Hinweise was aber nicht stimmt denn dann würde nicht da stehen "Heizungsfachbetrieb informieren". Fakt ist, die Anlage steht seit fast vier Monaten und lief bis jetzt noch nicht fehlerfrei. Ein neuer Wasserspeicher, neue Pumpe und neuer Codierstecker alles ohne Erfolg. Am liebsten würde ich die ganze Anlage zurückgeben denn für soviel Geld erwartet man Qualität und dass es funktioniert. Hat hier jemand die gleichen Probleme ? In der Kurzanfrage erscheint seid dem Codiersteckerwechsel 02 42 0D.  Bin für jede Rückmeldung und Hilfe dankbar.

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Gib einmal bescheid, was dein Fachbetrieb geprüft hat, wenn er jetzt vor Ort war. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

27 ANTWORTEN 27

Hallo katze13,

 

bitte teil mir die komplette Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

Ausseneinheit 2XX-S16kw 400V:  7727677102042123

Inneneinheit Vitocal200--S AWB-E-AC 201.D16 : 7733738104140123

Vitoconnect Opto 2: 763741500612215

Vitocell 100-W SVWA 200l 7725710101779125

Vitocell 100_W CVAA 200l 007725703104521129

das sind jetzt alle mit Herstellernummer, ich hoffe das ist richtig so.

 

Gruß Katze13

 

Hallo Flo,

 

kurze Frage noch, sind die Bilder mit dem Kältekreis angekommen?

Ich seh es hier nämlich nicht.

 

Grüße Katze13

 

 

Nein, Bilder sind nicht angekommen. 

 

Ich sehe gerade, dass heute ein Serviceeinsatz an deiner Anlage stattfindet. Gerne kannst du hier dazu das Ergebnis mitteilen.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

gestern war ein Servicetechniker da und hat die Anlage überprüft. Ein Sensor muß getauscht werden daher muß er wieder kommen. Ich hoffe dass sich damit das Problem erledigt hat, auch das mit dem brummen im auf und ab Ton der Außeneinheit. Aber eine Frage hab ich noch und zwar zu den T`in und T`out Temperaturen. Ist das normal dass diese weit unter den Außentemperaturen liegen? 

 

Viele Grüße

 

IMG_20210828_105626.jpg
IMG_20210828_105116.jpg
IMG_20210828_105048.jpg

Danke für die Info.

 

Im Betriebstagebuch sind die Angaben bei T.in und T.out jeweils die tiefste erfasste Temperatur. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

danke erst mal. Nächste Woche wird bei uns wieder ein neuer Wasserspeicher eingebaut da dieser wohl auch nicht der richtige ist. Gestern waren außer den üblichen Meldungen

Kältekreis 07 Hinweisr10 und Hinweis 20 neue Meldungen in der Diagnose 07 Kältekreis Wärmepumpe 1. Stufe

Hinweis 1A und Hinweis 6C, diese auch vier mal. Dies erscheint immer in dieser Reihenfolge:

1. Hinweis 10

2.Hinweis 1A

3.Hinweis 6C

4. Hinweis 20

außerdem die Meldung Vorlauftemperatur im Sekundärkreis zu hoch .

Elektroheizung St 2 Hoher Bedarf, E Heizung 100%.

 

Viele Grüße

Katze 13

 

Die meldungen sagen aus, dass ein Regelhochdruck vorlag und die Sekundärvorlauftemperaturen zu hoch waren. Wie hoch ist denn der eingestellte Sollwert und die Hysterese für die Wärmepumpe sowie für die Zusatzheizung?

 

Viele Grüße
Flo

200E steht auf 650

Anlagenzahl ist 400

730E -  300,

7312 - 300

7905 - 150

ich hoffe hier ist was brauchbares dabei und ich habe nicht die falschen Parameter abgelesen.

Hier mal alle Anlageeinstellungen,

Anlagenschema 2

Verdichter 5012 :  15

                 5010 :  400

                 5000 : 1

WW 6000 : 480

        6014 : 0

        6015 : 1

        6005 : 100

        6006 : 600

       6007 : 50

       6008 : 300

      600C : 550

      600D : 30

      600E : 0

      6011 : 240

      6012 : 90

     6016 : 0

     6017 : 0

     601E : 10

    6040 : 0

    6060 : 0

    6061 : 0

Heizkreis 1mit Heizkörper

2000 : 200

2001 : 18

2022 : 200

2003 : 0

2005 : 0

2006 : 40

2007 : 11

keine Raumtemperaturauschaltung nur Thermoststventile

200E : 650 ALZ 400

keine Kühlung und Photovotaik

Pufferspeicher:

7200 : 1

7202 : 500

7203 : 50

7204 : 60

7205 : 0

7208 : 50

7209 : 40

720A : 0

Interne Hydraulik

7300 : 0

7303 : 0

730C : 500

730E : 300

7311 : 100

7312 : 300

730F : 50

7310 : 20

7319 : 0

7343 : 100

734A : 60

7365 : 5

735A : 0

elektrische Zusatzheizung

7900 : 3

7902 : 0

7905 : 150

7907 : 3

790A : 0

790B : -150

7300 : 0

7303 : 0

730C : 500

730E : 300

7311 : 100

7312 : 300

730F : 50

7310 : 20

7319 : 0

7343 : 100

734A : 60

7365 : 5

735A  : 0

Anlagendefinition :

7000 : 2

7002 : 180

7003 : 40

7010 : 0

7008 : 0

7019 : 0

700A : 0

700D : 1

7011 : 0

7012 : 2

7013 : 8

7014 : 4

7018 : 1000

7015: 4

701A : 0

7017 : 0

701B : 0

701C : 1

 

 

Die Hysterese für die Zusatzheizung liegt bei 30K. Schafft denn die Wärmepumpe den 2. Sollwert von 55°C alleine?

 

Viele Grüße
Flo

Die eingestellte Wassertemperatur ist 48 Grad, die 55 Grad ist ja nur der max. Wert. Die Hysterese hat ein Techniker auch so eingestellt da die elektrische Zusatzheizung immer zugeschaltet hatte und bis zum Schluß durchgelaufen war. Aber trotzdem ist der Stromverbrauch enorm groß bei der Anlage, vorgestern waren es 20 kwH, gestern 10 kwh und heute innerhalb von drei Stunden schon 6 kwH.

 

Viele Grüße

Katze13

 

Viele Grüße

Nein, Warmwasser max. liegt bei 60°C und der Sollwert 2 bei 55°C. Sollwert 2 wird zum Beispiel der einmal Warmwasserfunktion genutzt. 

 

Viele Grüße
Flo

Also zählt das was bei 6000 steht gar nicht? Das Gerät sowie die App zeigen 48 Grad eingestellte Brauchwassertemperatur an. Wo liegt der Fehler?

 

Gruß

Eingestellt 48 Grad Sensor oben zeigt 45 an.

6000 = Warmwasser-Soll Temperatur

6006 = maximale Warmwassertemperatur

600C = Warmwasser-Soll Temperatur 2

 

6000 mwird für die Betriebsarten "oben" und "normal" verwendet.

 

Viele Grüße
Flo

Dann passt das ja mit den 48 Grad die eingestellt sind, hilft aber ja nicht bei den Fehlern der Anlage.Hat in meinen Augen auch nichts mit dem Wasserspeicher zu tun, denn dieser stellt nur Wasser bereit.

Das sind ja nicht die einzigen Fehler, Stromverbrauch , auf und ab brummen in verschiedenen Frequenzen der Außeneinheit 24 Stunden. Mal sehen was nach dem Ausstausch passiert,denn zwei Wasserbehälter, eine Pumpe und ein Codierstecker lässt auf eine komplett fehlerhafte Anlage schließen. Was uns als Verbraucher dann noch bleibt ist der Rechtsweg.

 

Gruß

Katze13

Die Anlage hat 14,7 kw wenn die es nicht schafft das Wasser auf 48 Grad  ohne Heizstab zu erhitzen bei diesen Aussentemperaturen dann müsste es ja eine komplette Fehlkonstruktion sein.

Bei der von dir angezeigten Meldung handelt es sich wie schon geschrieben um eine Regelhochdruckstörung. Ich versuche hier in der Community bei der Ursachenanalyse zu helfen. Meine Antworten beruhen immer aus den mir gegebenen Informationen. Alternativ kannst du die Anlage vor Ort überprüfen lassen.

 

Viele Grüße
Flo

Wäre schön wenn ihr eine Lösung finden würdet. Wir müssen jetzt den Installationstermin abwarten. Wenn es dann nicht funktioniert muss wieder ein Einsatz von Viessmann durch den Installateur beauftragt werden.

Bin aber dankbar für jeden Tip den ich bekomme um das Problem zu lösen.

Möglich Ursachen: 

 

Bereich Warmwasser: Schafft die Wärmepumpe 55°C Warmwasser Soll 2? Diese wird nämlich bei der Einmal Warmwasser Funktion oder eventuell bei einer eingestellten Zeitphase verwendet.

 

Bereich Heizbetrieb und oder Warmwasser: Sekundärpumpe hat keine ausreichende Leistung mehr, Überströmventil nicht richtig eingestellt oder Absperrventil versehentlich zugedreht. 

 

Diese Dinge müssen geprüft werden.

 

Viele Grüße
Flo

Also Wasser scheidet aus es ist keine einmalfunktion eingestellt. Sekundärpumpe , meinst du damit die Pumpe in der Inneneinheit? Wenn ja , die wurde am 19.07. schon getauscht von Viessmann Techniker. Wie die Ventile einstehen hab ich jetzt echt keine Ahnung. Hoffe doch dass dies am 27.08. von dem VTechniker überprüft worden ist.

Gib einmal bescheid, was dein Fachbetrieb geprüft hat, wenn er jetzt vor Ort war. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

 

wie ist denn das ausgegangen und wurde der Fehler gefunden und behoben?

Ich habe bei meiner 200-A auch von Anfang an den Fehler 7. und mein HB weiss auch nicht mehr weiter. 

Danke!

Gruss Eugen. 