Guten Abend ,
meine LWP Vitocall ist nun gut drei Jahre alt und steigt jetzt fast jeden Morgen mit dem Fehler 9A aus. Ich habe mal ein Ausschnitt des Fehlerspeichers angehangen, welcher nahezu unendlich ist. Was kann das sein? Was mir in letzter Zeit auffällt: die Ausseneinheit taute sonst ca. 20 mal über Nacht ab. Aktuell gar nicht mehr und es kommt auch kein Kondensat aus der Heizung. Bei der Temperaturen über 0 läuft sie unauffällig.
über Tipps wäre ich dankbar, oder hat die Heizung ihre Halbwertszeit schon hinter sich?
Hallo SiLa,
bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Danke, die Meldungen sagen aus, dass die Überhitzung des Heißgases zu gering ist. Hier muss, der Heißgassensor geprüft werden. Am besten wendest du dich an deinen Fachbetrieb. Sollte dieser Unterstützung benötigen, dann kann er sich damit auch gerne an unseren Technischen Dinest wenden.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank!