abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehler Vitocal 333G C06

Hallo,

seit heute Morgen kommt folgender Fehler. 
Verdichter lief heute Morgen kurz an. Seit dem nicht mehr. 

kann jemand schnell helfen?

 

 Danke und Gruß

 Sven

IMG_7903.jpeg

IMG_7902.jpeg

21 ANTWORTEN 21

Hallo Sveh22,

 

ich wünsche dir ein frohes und gesundes neues Jahr. 

 

An deiner Anlage ist der maximale Verdichterstrom überschritten worden. Hier sollten einmal die Wicklungswiderstände am Verdichter geprüft werden. Setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

Vielen dank für die schnelle Antwort. 

Wünsche auch noch ein frohes neues. 

Kann man das selber testen / prüfen?

Meinst du der Verdichtet ist defekt?

Anlage ist keine 3 Jahre alt…

 Gruß Sven

Ebenso verschwinden die Fehler an der Anlage von alleine. 
Fehlercode 05 & 07

 

 Gruß Sven

Da deine Anlage noch in der Garantie ist, solltest du dich damit an deinen Fachbetrieb wenden. Damit dieser die Wicklungswiderstände überprüft. Hier kann ein Defekt des Verdichters oder des Inverters vorliegen.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

gilt das auch wenn kein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde?

 

Wie bekomme ich die Anlage über Heizstab in Betrieb bis jemand vor Ort ist?

 

 Danke & Gruß

 Sven

Noch ein aktuelles Bild
IMG_7904.jpeg

Stell die folgenden Parameter entsprechend ein, dann erfolgt ein Notbetrieb über den Elektro-Durchlauferhitzer. 

 

7900: 1

7902: 1

6015:1

7300: 0

7303: 12

200E: Hier sind werkseitig 400 (40 °C) eingestellt. Auf diese Temperatur wird im Heizbetrieb entsprechend aufgeheizt. Wenn 40°C zu viel sind, diese entsprechend niedriger einstellen.

 

Viele Grüße
Flo

Danke. 
da die Tage wohl keiner mehr kommt für die Anlage. Kannst du mir noch verraten wie ich den Verdichter prüfen kann?

 Kann es noch was anderes sein?

 Und kann es an einem Update von Viessmann liegen wo vor ca. 2Mon. installiert wurde?


Funktioniert in dem Programm auch WW oder muss ich manuell umschalten?

 

 Gruß Sven und vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe. 

Warmwasser ist dabei auch gegeben. 

 

Lass die Überprüfung des Verdichters durch einen Fachbetrieb vornehmen und leg selber keine Hand daran an. Mit einem Update kann dies nicht zusammenhängen.

 

Viele Grüße
Flo

IMG_7907.png

Warmwasser läuft bis jetzt noch nicht. 
heizung zeigt zwar an dass Heizstab an ist, aber Heizkreisverteiler bleiben bei 22 Grad. 
Muss ein Mischer umstellen?

 Muss Heizung auf Heizgerät bleiben? dann kommt immer Störung, oder umschalten auf Abschaltbetrieb? 
Heizstab und Estrichprogramm sind lt Anzeige aktiv. 

Liegt denn noch eine Störung an? Wenn ja, schalte das Gerät aus, warte ein paar Minuten und schalte es wieder ein.

 

Viele Grüße
Flo

Springt immer wieder auf Störung. 

Habs evtl. hin bekommen mit Heizstab. 
STB hatte wohl ausgelöst. 

OK, danke für die Info. 

 

Viele Grüße
Flo

STB löst immer mal wieder aus. 
Evtl Luft im System?

 Gruß Sven

Merkwürdig, ist denn der Anlagendruck hoch genug und läuft die Sekundärpumpe? 

 

Viele Grüße
Flo

Sole 1.0-1.2bar

Sekundärkreis knapp unter 2 bar

Sekundärpumpe läuft. 

heute nacht lief heizen durch. Wohnung zumindest mal warm. Frisst halt Strom, habe gelesen Viessmann übernimmt kosten?

 

 

Ich habe es beobachtet wann er sicher auslöst

1x wenn ich die max Heizkreistemp. reduziere wenn sie läuft und es ist auch passiert wenn während der WW Bereitung die WW Temp reduziert wird. 

Der STB hat aber auch mal so ausgelöst bei WW, 40 Grad erreicht. 

WW war noch nicht auf Temperatur (45 Grad eingestellt)

 

Edit:

Mein Heizungsbauer hat es wohl Viessmann gemeldet. War noch niemand hier.
Ich hoffe es tut sich schneller was als bei den letzten Einsätzen. 
Gibt es bei euch einen Notdienst oder sowas?

Gruß Sven und danke für deinen support. 

WW funktioniert immer noch nicht automatisch. Löst immer wieder der STB aus. 
kommt es jetzt noch beobachten nachdem der STB resetet wurde heizt es weiter das WW. Dabei gluggert es kurz (wie Luft im System) und der stb löst aus, Temp. steigt plötzlich auf 100Grad an. 
kein Wunder dass der auslöst, aber warum?

Sek. pumpe ist an oder schaltet die auch ab wenn der stb auslöst? Gibt s noch eine Temp. Begrenzung? Die vom Heizkreis darf damit ja nicht zusammen hängen?
Eine Idee woran das noch liegt?

 Gruß Sven

Wenn Luft im System ist, wäre dies kein Wunder, dass der STB auslöst. 

 

Setz dich einmal direkt mit unserer Disposition in Verbindung. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608. Wähle bei der Bandansage die 3 und halte deine Auftragsnummer 201850277 bereit. 

 

Viele Grüße
Flo

 

 

image.jpg

Termin muss erst noch hinterlegt werden. Kommt hoffentlich heute. 
Weisst du was man noch prüfen könnte warum der STB immer wieder auslöst?

Entlüftet habe ich jetzt noch mal dem Speicher ganz oben an der Vorderseite. Kam sogut wie keine Luft. 
Löst trotzdem noch aus. 
temp schießt sehr schnell auf 100 Grad. 
heizen funktioniert. Nur WW nicht. 

Da würde ich ganz klar sagen, dass das einmal vor Ort geprüft werden sollte. Eine Erklärung woher die Luft kommt und in dem Moment die Temperatur hoch schießt, habe ich nicht. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren