Hallo in die Runde, wir haben eine Vitocaldens 222-F mit Vitocal 220 Außengerät (ich hoffe ist so richtig). Seit September 24 versuchen wir gemeinsam mit der Heizungsfirma folgendes Problem zu lösen: - Hinweis Strömungswächter kommt, wenn dieser mit Ja quittiert wird geht es je nach Außentemperatur wieder für paar Stunden (wenn unter 0 Grad) oder auch mal paar Tage (wenn über 0 Grad) - Es gibt Zeiten, da steigt die Heizung komplett aus bei der Anzeige Strömungswächter und es wird kalt. Folgendes wurde durch die Firma versucht: - Wechsel Strömungswächter kein Erfolg - Wechsel einer Pumpe (keine Ahnung welche) kein Erfolg Was mache ich, damit wir nicht frieren: - steigt die Heizung aus, schalte ich die Sicherung des Außengerätes aus. Dadurch kommt eine Störungsanzeige, aber das Gerät heizt zuverlässig mit Gas. Hinweis: Einstellung der Anlange auf Ökonomisch. Hier habe ich festgestellt, dass der Fehler Strömungswächter sofort kommt, wenn der Wert für Stromkosten viel höher ist als der für Gas. Sind beide annähernd gleich funktioniert es besser. Hat jemand einen Hinweis. Vielen Dank Torsten55