abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kältekreis fehler 07 vitocal 222

Nachdem vor 2 Monaten die sekundärpumpe ihren Dienst quittiert hat , ist nun die wärmepumpe drann. Keine Funktion des Verdichters. Es klickt ein paar mal, aber er läuft nicht an. Fehler kältekreisregelung wärmepumpe Stufe 1.

Einfriedung schliesse ich aus, da die letzten 2 Tage über 10° waren.

Ansteuerung in der diagnoseebene auch ohne Funktion. Ist jemandem was bekannt? Wirs langsam kalt, die zusatzheizung funktioniert auch seit Tag   1 nicht. Inbetriebnahme wurde durch viessmann durchgeführt.

1000140396.jpg

1000140397.jpg

1 ANTWORT 1

Hallo Deki156,

 

die Meldung tritt auf, wenn die Sekundärtemperatur zu niedrig ist. Diese muss ausreichend hoch sein, damit ein Start der Wärmepumpe möglich ist. Dementsprechend muss der Durchlauferhitzer auch freigegeben sein. Ist er dies und funktioniert nicht, muss geprüft werden, ob der STB ausgelöst hat. Was hat dein Fachbetrieb bisher geprüft?

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren