abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehler Kältekreis 4A bei Vitocal 200-S

Hallo

Da die Serviceunterlagen nach wie vor unvollständig sind, was bedeutet 4A ?

IMG-20220305-WA0006.jpg
IMG-20220305-WA0007.jpg
IMG-20220305-WA0005.jpg
IMG-20220305-WA0004.jpg
1 ANTWORT 1

llo Caesar1607,

 

4A bedeutet, dass die Verdampfungstemperatur zu niedrig ist. 

 

Hier musst du prüfen, ob der Verdampfer verschmutzt ist, der Kältemittelleitungsdurchmesser in Ordnung ist, die Kältemittelmenge passt, das Expansionsventil und 4-Wege-Ventil richtig arbeiten.

 


Viele Grüße
Flo