Hallo Community,
ich habe hier im Forum shcon ein paar Einträge zum Thema "KM-BUS Teilnehmer Fehler" gelesen - teils auch mit entsprechender Lösung - aber keiner der Beiträge scheint mir zu meiner Anlage zu passen (zumeist Fehler bei Anlagen mit Innen- und Außeneinheit - ich nutze eine Grundwasser-WP mit nur einer Zentraleinheit).
Auch ich habe ebenfalls seit einigen Wochen die Fehlermeldung „KM-BUS Teilnehmer (EE)“ – Störung anstehen (Anlage an sich läuft und heizt aber weiterhin einwandfrei).
Fehler in Kältekreis 1
Teilnehmeraddresse – 20
Gerätegruppe – 0x20
Status – Fehler
Fehlercode – 0x00
Timeout Zähler – 63
Anlagentyp: (Vitocal 300-G BWC 301.B08 mit Vitotronic 200, S/N 7509 2098 0132 3119)
Am KM-Bus liegen bei mir (gemessen über Stecker an 145) 27,3VDC an.
Stecker an X15 ist gesteckt und hat Kontakt – kontrolliert. (Bei mir wurde hier der KM-Verteiler verbaut, es ist aber kein anderes Gerät geschlossen).
Wen ich das Gerät vom Netz trenne und wieder zuschalte, taucht der Fehler nach ca. 5min wieder auf.
Bin für jeden Tipp dankbar.
LG, Limejuice
Hallo limejuice,
was ergeben die anderen KM-BUS-Teilnehmerabfragen, wie zum Beispiel die Mischererweiterung, steht dort auch ein Fehler beim Status oder ist dort OK zu sehen?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für die schnelle Antwort!
Ich sehe im Service Menü keine weiteren Teilnehmer auf dem KM-Bus - außer dem Kältekreis1 mit besagtem Fehler.
OK, wenn die KM-BUS-Spannung ist, wie von dir geprüft, würde ich als Erstes einmal prüfen, ob die KM-BUS-Spannung am EEV-Regler auch so ankommt. Falls ja, liegt ein Defekt des EEV-Reglers nah, auszuschließen ist aber nicht, dass der Fehler ggf. von der Regler- und Sensorleiterplatte kommt, die den EEV-Regler nicht erkennt.
Viele Grüße
Flo