Hallo, 

ich kann seit drei Tagen kein warmes Wasser mehr erzeugen mit meiner vitocal 250-a 

Heizen funktioniert und es springt dann auch die wärmepumpe an. Aber beim Warmwasser tut sich nichts. 
auch die Funktion einmalige Warmwasserbereitung funktioniert nicht. 
Aktuell wird mir angezeigt mit der Anlage ist alles ok aber gestern hatte ich als die Warmwasserbereitung zeitplanmäßig starten sollte den Fehler F75.

Dieser wird mir nicht mehr angezeigt aber wie gesagt tut sich nichts wenn ich warmes Wasser erzeugen will. 
Die warmwassererzeugung läuft von 12-20 Uhr. 
Gibt es etwas das ich tun kann?

IMG_5998.jpeg
28 ANTWORTEN 28

du meinst die Parameter 1101.2 und 1102.2 und 1103.2 für den Drehzahl Sollwert Heizkreispumpe bei der Trinkwassererwärmung und im Heizkreis 1 bzw. Heizkreis 2?

öhm der steht bei mir bei 60, 90 und 90

Ja, alle Werte wie eingestellt stehen lassen und Anlage mal über Wochenende im Auge behalten. Der Defekt sollte das Schwimmerventil gewesen sein. Du bist verständlicherweise noch hellhörig. Wenn die Volumenströme passen, wovon ich ausgehe, gibt es erst mal keinen Hinweis auf einen anderen Fehler. Halt uns ggf. auf dem Laufenden.

VG

Nachdem das Schwimmerventil getauscht wurde ging alles so wie es soll. 

Volumenströme hab ich beobachtet diese lagen bei bis zu 1900l/h.

 

Heute früh dann eine Meldung, wiederholte Verdichter Midestlaufzeit Verletzung. Außeneinheit gesperrt. Es geht nichts mehr.
Der HB will heute Nachmittag kommen. Allerdings scheint der Inverter in der Außeneinheit defekt zu sein und ich benötige einen Viessmann Service Termin.

Ich bin ratlos. Die Heizung soll die nächsten 20-30 Jahre laufen und ich habe nach nicht einmal 5 Monaten schon zwei Defekte.

Kann ich die Heizung bis zum Techniker Termin weiterbetreiben?

Ich habe bereits eine E-Mail bekommen, dass eine Servicemeldung erstellt wurde. Wie lange dauert es Erfahrungsgemäß bis zum Termin?

HB war da. 

Sieb in der Außeneinheit gereinigt und die Außeneinheit läuft. Aber sie hört sich nicht mehr so an wie vorher. Muss ich wohl auf den Viessmann Techniker warten. Ich hoffe, dass es dann schnell behoben werden kann. Ich hab die Heizung seit Mai!

Bisher bin ich vom Gerät semi-begeistert.