Danke mal an alle für euer Beiträge - sind im Spam gelandet und hatte sie erst spät bemerkt - dann keine Zeit da Baustelle und Rohrbruch 😞 Zur Erklärung zu den 10% Querschnitt. Bin von einem FB-Rohr mit Innendurchmesser 16mm ausgegangen > ca. 200mm² und mein WH-Rohr Innendurchmesser 5mm > 20mm². Wandheizung hängt derzeit direkt im HK der WP. Was hat sich seitdem getan: letzten Freitag wurde anstatt des Magentabscheider ( sinnlos da kein Eisen im System ) ein Filter zw. Innen und Aussengerät eingebaut. Gestern hat sich die Heizung ohne Störung deaktiviert ( VL-Temp. Soll: 35°C Ist-Temp ca. 25°C ) - am Freitag war der Filter in der Ausseneinheit voll Dreck und heute der Innenfilter - jetzt läuft die WP wieder und es sieht gut aus VL = 38°C RL=33°C. Bei der IBN des HB war ich anwesend und ich habe gesehn, dass er den HK gespült hat, dass jetzt so viel Dreck da ist verstehe ich nicht. Zuvor war eine Therme von ElkoKlöckner und anschleißend eine von Vaillant in Betrieb. Die von EK hatte einen Alu-Kessel die von Vaillant einen aus Edelstahl. Die Rohre der FB-Heizung sind aus Sauerstoffdichtem PolyButatien. Ob die Heizung jetzt funktioniert - bin eh gespannt. Der IBN von Viesmann meinte dass die Heizung unter einem Durchfluß vom 800l/h nicht funktioniert - das habe ich aber sicher wenn eine Teil der HK-Ventile sich schließen. Er meint ich soll ein Überströmventil einbauen lassen. Hat jemand Erfahrung mit so einem Ventil?