Wärmepumpe passendes Innengerät zu Aussengerät zu AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF

AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF

Es gibt verschiedene Aussengerät mit unter schiedlichen Leistungen 08 2C oder 10 2C oder 13 2C.

Bei welche dieser 3 Leistungsgrößen ist das Innengerät gleich oder sind die alle 3 verschieden und müssen mit den Aussengeräten getauscht werden?

4 ANTWORTEN 4

Hallo Obermab,

 

die Inneneinheiten der Leistungsgrößen A08, A10 und A13 der 252-A sind alle dieselben.

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank Hr. Schneider!

 

Besteht da auch die Möglichkeit 2 Ausseng2räte mit 8kW mit einem bestehenden Innengerät zu kombinieren? 

Nein, das ist nicht möglich.

 

Viele Grüße
Flo

Danke für die rasche Antwort 