Hallo liebes Viessmann Forum,
wir warten seit über eine Woche auf den Anruf von Viessmann. Wir haben eine Vitocal 300G BWC110. Kurz vor Ostern war plötzlich unsere Heizung aus. Display zeigte nichts mehr. Daraufhin habe ich eine gebrauchte Steuerplatine eingebaut. Jetzt haben wir den Fehler B0. Darauf habe ich einen neuen Codierstecker gekauft. Er hat die gleiche Nummer wie der alte. Leider immer noch Fehler B0. Was kann ich noch tun? Der Verkäufer der Platine hat mir versichert, dass diese in Ordnung sei.
Liebe Grüße
Henni
Ich habe den Fehler gefunden. Es war eine von den 4 Brücken oben links auf der Steuerplatine durchtrennt. Die Platine kommt von einer BW. Wir haben eine BWC. Dort darf keine Brücke durchtrennt werden. Ich habe sie wieder zusammen gelötet. Anlage läuft wieder.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
6 | |
6 | |
4 | |
4 |