Hallo,
Meine Vitocal 200S fällt seit einigen Tagen mehrmals am Tag mit Fehler 0A aus. Wenn ich den Fehler quittiere oder die Heizung neu starte ist der Fehler weg und die Außeneinheit springt auch an. Nach wenigen Stunden fällt die Heizung mit Fehler 0A erneut aus.
Die Meldungshistorie zeigt die Meldung 1. Was könnte hier defekt sein?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @ma-pet
Fehler 1 bedeutet Kurzschluss/Unterbrechung Temperatursensor Kältemitteleintritt Verdampfer OCT.
Für die Bestellnummer des OCT-Sensors benötigen wir die Seriennummer des Außengeräts.
Dass der Sensor eine unrealistische Temperatur ausgibt, lässt sich auch an der Inspektion des Kühlkreislaufs erkennen, die angezeigte Temperatur beträgt 64 Grad.
VG
Hallo @ma-pet
Fehler 1 bedeutet Kurzschluss/Unterbrechung Temperatursensor Kältemitteleintritt Verdampfer OCT.
Für die Bestellnummer des OCT-Sensors benötigen wir die Seriennummer des Außengeräts.
Dass der Sensor eine unrealistische Temperatur ausgibt, lässt sich auch an der Inspektion des Kühlkreislaufs erkennen, die angezeigte Temperatur beträgt 64 Grad.
VG
Hallo @divanc
herzlichen Dank für die superschnelle und detaillierte Antwort!!
Die SN des Außengeräts lautet:
3262391390 oder
751494232623913900
Was genau ist die SN auf dem Label? Foto anbei.
Besten Dank, werde ich tauschen und Feedback geben!
Nach Tausch des OCT Sensors funktioniert die Heizung wieder einwandfrei, vielen Dank!
Ich bekomme auch Fehler 1 angezeigt.
Die SN Nr der Außeneinheit (Vitocaldens 222-F) lautet
3275142746 oder
751494232751427460
Benötige ich dann auch einen neuen Sensor und wenn ja welchen genauen benötige ich?
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Hallo @jola
für die Reparatur benötigen Sie denselben Sensor, da Ihre Wärmepumpe identisch mit der von ma-pet ist.
Bestellnummer: 7833196 OCT-Wärmetauscher-Temperatursensor.
https://tga-shop.de/Viessmann-Temperatursensor-OCT-7833196/70058-7833196
VG
Vielen Dank @divanc
Ich muss mich leider noch mal melden. Der Sensor ist nicht mehr erhältlich. Wie gehe ich hier vor bzw. was wäre die Alternative.
Was kann ich hier machen?
Hallo @jola
versuchen Sie, hier zu bestellen:
https://www.gut-werkzeug.com/produkt/viessmann-temperatursensor-oct-7833196/
https://www.emax-haustechnik.de/marken/temperatursensor-oct-7833196.html
Oder nutzen Sie diesen Beitrag als Hilfestellung.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ersatzteil-7833196/m-p/381589
VG
@divanc Das Teil ist überall ausverkauft. Für die Herstellung einer Alternative, wie in dem Beitrag beschrieben, fehlt mir die technische Fingerfertigkeit. Gibt es sonst keine Alternative? Das Geräte ist gerade 5 Jahre alt.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Hallo @jola
Sie müssen diesen Sensortyp auf folgender Seite bestellen: https://www.sensorshop24.de/temperaturfuehler-passiv/kabelfuehler-durchmesser-6mm
Schneiden Sie dann das Kabel mit dem Stecker vom defekten Sensor ab und verbinden Sie es mit dem neuen Sensor. Die Polarität der Drähte spielt keine Rolle.
VG
>>Das Geräte ist gerade 5 Jahre alt.
Du kannst versuchen den Heizungsbauer / Viessmann zu verklagen, weil sie EU Recht nicht einhalten.
Ersatzteile müssten 7 Jahre nach Produktionsende verfügbar sein.
diese Ausseneinheit wurde von der Firma Airwell für Viessmann, Wolf und Weisshaupt hergestellt.
Man kann recherchieren, ob bei den anderen Firmen noch so ein Sensor erhältlich ist.
Am einfachsten kaufst du dir den Universal-Sensor. 2 Wago Klemmen
Wago 221-2411 Durchgangsverbinder mit Hebel
und ein 20 cm Schrumpfschlauch im Baumarkt/Amazon.
Der Tausch ist so kompliziert wie eine Deckenleuchte in Haus zu montieren.
Oder du beauftragst deinen Elektriker damit.