FI-Schutzschalter

Ist ein FI-Schutzschalter Typ A nicht ausreichend?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo VICOM,

 

ein FI-Schutzschalter Typ A für die Wärmepumpe ist nicht ausreichend. 

 

Nachfolgend ein Auszug aus unserer Planungsanleitung:

 

■ Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI Klasse B ) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können. 

■ Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0100-530 auswählen und auslegen.

 

 

Beste Grüße

Marcel vom Customer-Care Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

für Geräte mit Frequenzumrichter - NEIN

Hallo VICOM,

 

ein FI-Schutzschalter Typ A für die Wärmepumpe ist nicht ausreichend. 

 

Nachfolgend ein Auszug aus unserer Planungsanleitung:

 

■ Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI Klasse B ) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können. 

■ Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0100-530 auswählen und auslegen.

 

 

Beste Grüße

Marcel vom Customer-Care Team

@Marcel_Huehn 

Kann das in der Planungsanleitung nicht finden!

Welche Planungsanleitung ist gemeint? (Gerne einen Link)

Es geht um eine 300-G

 

Danke

@KJW54  in dem Dokument 5822541 von 4/2023 gibt es hier keine Vorgaben zu einem RCD  von Viessmann.

 

Viessmann empfiehlt bei Luftwärmepumpen für alle Frequenzumrichter einen RCD Typ B

 

Die RCD Hersteller bieten für 1phasige Frequenzumrichter den günstigeren  Typ F an.

Viessmann macht diese Unterscheidung nicht, vermutlich um Fehler bei der Auswahl zu vermeiden.

 

VG 

 

 

Hallo KJW54,

 

in der Montageanleitung zur Maschine ist die Information hinterlegt.

 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/6152731VSA00003_1.PDF

 

 

Grüße,

Marcel

Sorry, in der Montageanleitung kann ich das nicht finden.

 

Zudem frage ich mich wieso im Technischen Datenblatt nichts von einem RCD steht.

Dort steht lediglich:

<<Absicherung Verdichter: 1 x B16A 3-polig>>

 

Wieso  wird dort nicht zumindest alternativ ein RCD Typ B empfohlen??

 

Schöne Grüße