Hallo VICOM,
ein FI-Schutzschalter Typ A für die Wärmepumpe ist nicht ausreichend.
Nachfolgend ein Auszug aus unserer Planungsanleitung:
■ Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI Klasse B ) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.
■ Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0100-530 auswählen und auslegen.
Beste Grüße
Marcel vom Customer-Care Team
für Geräte mit Frequenzumrichter - NEIN
Hallo VICOM,
ein FI-Schutzschalter Typ A für die Wärmepumpe ist nicht ausreichend.
Nachfolgend ein Auszug aus unserer Planungsanleitung:
■ Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI Klasse B ) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.
■ Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0100-530 auswählen und auslegen.
Beste Grüße
Marcel vom Customer-Care Team
Kann das in der Planungsanleitung nicht finden!
Welche Planungsanleitung ist gemeint? (Gerne einen Link)
Es geht um eine 300-G
Danke
@KJW54 in dem Dokument 5822541 von 4/2023 gibt es hier keine Vorgaben zu einem RCD von Viessmann.
Viessmann empfiehlt bei Luftwärmepumpen für alle Frequenzumrichter einen RCD Typ B
Die RCD Hersteller bieten für 1phasige Frequenzumrichter den günstigeren Typ F an.
Viessmann macht diese Unterscheidung nicht, vermutlich um Fehler bei der Auswahl zu vermeiden.
VG
Hallo KJW54,
in der Montageanleitung zur Maschine ist die Information hinterlegt.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/6152731VSA00003_1.PDF
Grüße,
Marcel
Sorry, in der Montageanleitung kann ich das nicht finden.
Zudem frage ich mich wieso im Technischen Datenblatt nichts von einem RCD steht.
Dort steht lediglich:
<<Absicherung Verdichter: 1 x B16A 3-polig>>
Wieso wird dort nicht zumindest alternativ ein RCD Typ B empfohlen??
Schöne Grüße