Entlüftungsprogramm Vitocal 222s E.10 ... warum nur im Inbetriebnahme-Menü?

Hallo liebe Viessmann-Entwickler,

 

wir hatten nach 3 Monaten Betrieb unserer Vitocal 222s E.10 Volumenstrom-Probleme bei der Warmwasserbereitung, was immer wieder zum Abschalten der Außeneinheit geführt hat. Es hat eine Weile gedauert, bis klar wurde, dass der Fehler an zu viel Luft im Heizkreis in der Warmwasserwendel des Wasserspeichers lag, die dann zu Kavitation in der internen Pumpe geführt hat und dementsprechend zu Volumenstromunterbrechungen. Vermutlich eben durch Ausgasung aus dem frischen Heizkreiswasser, das nach Einbau eingefüllt wurde.

Nun gibt es ja ein Entlüftungsprogramm. Aber das ist im Inbetriebnahme-Menü versteckt. Weshalb ist das so? Die Entgasung des Heizkreiswassers findet ja erst nach Inbetriebnahme statt. Will man nun also später das Entlüftungsprogramm laufen lassen, muss man  die Inbetriebnahme laufen lassen ... Wäre ja kein Beinbruch - aber man muss dann auch erst mal wieder feststellen, dass dadurch auch die Heizkurve zurückgesetzt wird ...

 

Vorschlag zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit: Entlüftungsprogramm auch im regulären Menü verankern, außerhalb der Inbetriebnahme. Kann ja im Servicemenü sein, aber eben so, dass nicht gleichzeitig die Heizkurve zurückgesetzt wird und neu eingestellt werden muss .... Vielleicht kann das an die Entwickler weitergeleitet werden @Flo_Schneider ... Danke!

 

Hinweis für alle, die sagen, dass das Entlüftungsprogramm eh nicht funktioniert: es funktioniert definitiv. Nur muss man es eben je nach Luftmenge im System mehr als einmal laufen lassen, um alles über den internen Luftabscheider raus zu bekommen ... Bei unserer Anlage hat es jeweils 3-4 Durchgänge gebraucht, bis alles draußen war ...

 

Viele Grüße

Michael

5 ANTWORTEN 5

Wäre schön, wenn ich das unterschreiben könnte. Vorgestern 5 mal laufen lassen, gestern schon wieder massive Blasengeräusche bei Umschaltung auf "abtauen" (warum eigentlich, bei Temperaturen deutlich über null?)

Hallo @PatrickKpunkt,

 

es kommt auf die Menge an Luft an, die ausgegast im System vorliegt. Ist es eine große Menge, braucht es deutlich mehr Vorgänge. Das ist auch bei unserem System so ... ich kann Dir nur empfehlen, mehr vorgänge laufen zu lassen - und zwar im heißen Zustand. Sprich direkt nach Abschluss der WW-Bereitung. Sonst kann es bei Abkühlung auch zur Rücklösung der ausgegasten Luft kommen. Kalt zu entlüften ist ineffizienter.

 

Hier findest Du weiterführende Diskussionen zum Thema:

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-Entlueftung-Ausgasung-Luftabsch...

 

Ich gehe inzwischen davon aus, dass in Sachen interne Entlüftung ein Konstruktionsfehler vorliegt, dessen Auswirkungen vielen nicht auffallen, obwohl die mangelhafte Entlüftung das System ineffizient macht.

 

Viele Grüße

Michael

Dabei hat mein Heizungsbauer sogar von vornherein einen "Vitoset Luftabscheider" mit vorgesehen, trotzdem so ein Gehampel... aber danke für die Tipps.

Das Problem besteht im Warmwasser-Ladekreis (auch beim Abtauen, da wird einfach die Wärme dafür aus dem WW-Speicher "abgezogen"). Die extern verbauten Luftabscheider sitzen aber meist (so auch bei uns) im Rücklauf von Heizkörper-Kreislauf. Das heißt im Heizkörper-Kreislauf wird bei uns schön entlüftet, aber im WW-Ladekreis akkumuliert Luft aus zwei Gründen:

  1. Höhere Temperaturen = stärkere Ausgasung
  2. schlechte Luftabscheidung durch den internen Luftabscheider im System

Man müsste also im WW-Ladekreis einen zusätzlichen - effizienten - externen Luftabscheider einbauen, was bei den kompakten Anlagen, wie unserer Vitocal 222s nicht ganz trivial ist - aber bestimmt möglich ...

 

Viele Grüße

Michael

Das würde dann auch ganz zwanglos erklären, wieso der Heizbetrieb recht geräuscharm abläuft und die Umschaltung Warmwasser/Abtauen so einen Riesenkrach macht.

Top-Lösungsautoren