abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Energiezähler für WP 250-AH

Hallo,

ich habe nun viel Beiträge zu o.a. Thema gelesen und werde immer verwirrter.
Welche Zähler muss ich nun einbauen wenn die die WP abhängig vom PV-Überschuss steuern möchte. Idealerweise hat auch jemand einen Verdrahtungsplan dafür.

Gruß, Peter

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Artikelnummer lautet jeweils ZK06026.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Peter,

 

für die PV-Funktion werden zwei Energiezähler benötigt. Einer am Netzanschlusspunkt und einer in der PV-Zuleitung. Die PV-Funktion ist für die Erhöhung der normalen Solltemperatur zuständig. Es wäre keine Einstellung möglich, bei der die Wärmepumpe nur dann läuft, wenn ausreichend PV-Energie zur Verfügung steht. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, dass ich zwei Zähler benötige ist mir klar. Mich interessiert die exakte Artikelnummer. In der Planungsanleitung und auf Eurer HP gibt es widersprüchliche Angaben. Mit freundlichen Grüßen, Peter

Die Artikelnummer lautet jeweils ZK06026.

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank für die Information. Dann kann mein Elektriker schon mal loslegen.

Gruß, Peter

Top-Lösungsautoren