Hallo,
habe seit September 2023 eine WP Vitocal 200-G, Typ BWC 201.B10 (Erdsonde).
Möchte die Energiebilanz abfragen:
-Erweitertes Menü
-Informationen
Aber es gibt keine weiteren Unterpunkt Energiebilanz, sondern nur Betriebstagebuch?
Muss hier noch etwas freigeschaltet werden, oder kann ich keine Energiebilanz abfragen?
Ich freue mich auf Infos.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Ebi,
prüf bitte mal die folgenden Parametereinstellungen:
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Die Energiebilanz kannst du über die „Expertenebene“ einsehen. Hier kannst du auch einstellen, das die Energiebilanz in der Benutzerebene gezeigt wird.
Hallo Ebi,
prüf bitte mal die folgenden Parametereinstellungen:
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
war in der Expertenebene habe Code eingegeben dann erscheint Diagnose usw. aber keine Parametereinstellungen zum prüfen.
Gruß Ebi2
Dann musst du auf die Codierebene 2 gehen. Nicht in Diagnose reingehen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
mich hatte bereits in einem anderen thread geschrieben, leider aber keine Antwort bekommen.
Darf ich dich auch noch bitten mir die Parameter zu meiner Anlage bekanntzugeben, damit ich die Energiebilanz sehe?
Anlagennummer: 7733738310730125
Vielen Dank,
Xaver
Hallo Xaver,
leider schaffe ich es derzeit nicht mehr, alle Beiträge zu sichten. Wir arbeiten aber an einer Lösung, dass sich dies wieder dreht. Mein Kollege Marcel ist derzeit zum Beispiel auch im Wärmepumpenbereich aktiv.
Du kannst die oben genannten Parameter für deine Anlage verwenden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Welche Parameter muss ich für meine Anlage 7514482801031112
wählen, um die Energiebilanz einsehen zu können?
Ist hierüber auch der Stromverbrauch über die ViCare App anzeigbar?
vielen Dank
Hallo W_Y_S_I_A_T_I,
deine Wärmepumpe hat keinen elektronischen Kältekreis, daher gibt es hier auch keine Energiebilanzierung.
Viele Grüße
Flo