Hallo,

es geht um den elektrischen Anschluss einer Vitocal 300-A AWO-AC 301.B11 an einen vitotronic 200 wo1c , laut Montage und Serviceanleitung Seite 28 wird die vorinstallierte Verdrahtung beschrieben:
--------------------------
Abb. 23
Die roten Adern verbinden folgende Anschlüsse:
A X6.6 —211.2
B X6.4—211.4
C X6.2—211.3
D X6.1—224.4
--------------------------Schließt man nun einen Externen Heizwasser Durchlauferhitzer an, muss man das rote Verbindungskabel trennen oder diesen Parallel auf (211.3 Stufe 1 und 224.4 Stufe 2) anschließen? Es steht nciht sehr genau in der Anleitung würd mich über eine proffesionele Auskunft sehr freuen.

Leider weiß weder mein Elektriker noch mein Installateur wie man das machen sollte!?Gruß,Markus

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Seek,

auf dieser Seite steht noch direkt daneben folgendes:

Achtung!
Falsche Adernzuordnung kann zu Fehlfunktionen führen.
Alle 4 roten Adern entfernen.

Da in der Wärmepumpe weder der Durchlauferhitzer noch die Sekundärpumpe oder Speicherladepumpe installiert sind, müssen die Adern alle entfernt werden.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Seek,

auf dieser Seite steht noch direkt daneben folgendes:

Achtung!
Falsche Adernzuordnung kann zu Fehlfunktionen führen.
Alle 4 roten Adern entfernen.

Da in der Wärmepumpe weder der Durchlauferhitzer noch die Sekundärpumpe oder Speicherladepumpe installiert sind, müssen die Adern alle entfernt werden.

Viele Grüße °fl