abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 222S meldet Störung CA, wenn Active Cooling aktiviert

Hallo,

meine Vitocal 222S wurde vor paar Wochen vom Fachbetrieb so engestellt, dass sie kühlen kann. Die Anlage hat ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und nur einem Heizkreis.

Aktuell sind es in meiner Wohnung 25-26 Grad und die Luftfeuchtigkeit ist 67%.
Draußen sind es 34 Grad, am Vortag hatte die Anlage eine Warnung wegen Überhitzung der Außeneinheit angezeigt, die ist später als die Sonne nicht mehr drauf schien verschwunden - weiß nicht ob das relevant ist.
Wenn ich nun das active Cooling aktiviere zeigt das Display der Anlage, dass Ventilator, Verdichter und Cooling laufen (sieht ok aus). Nach kurzer Zeit kommt es zur Störung mit dem Code CA.
Nach mehreren Minuten (circa 20) verschwindet die Störung und das Display zeigt wieder Ventilator, Verdichter und Cooling, solange bis es wieder zur Störung kommt usw.

Was ist der Grund für diese Störung?
Bildet sich vielleicht Kondenzwasser am Leitungsrohr und es kommt daher zur Störung?

In der Codierebene ist unter Kühlung folgendes eingestellt:
7100 = 3 (active cooling)
7101 = 1 (Kühlkreis)
7103 = 180 (Min. Vorlauftemperatur Kühlung)
7104 = 0
7110 = 0 (Niveau Kühlkennlinie)
7111 = 2 (Neigung Kühlkennlinie)
71FE = 1

Als der Fachbetrieb da war, hat er die Kühlung (erfolgreich) getestet.
Damals war es aber nicht so heiß wie heute und die Luftfeuchtigkeit war bei circa 60%.
Danach war die Kühlung aus, weil es nicht heiß war. Heute ist es wieder heiß und die Kühlung funktioniert nicht.
Wie kann ich das Problem lösen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo mark2468,

welche Meldung wurde denn als Überhitzung angezeigt? Die Meldung 0B sagt zum Beispiel aus, dass die Außenlufttemperatur für den Betrieb zu hoch ist.

Die Meldung CA wird an deiner Anlage vermutlich durch den Feuchteanbauschalter ausgelöst. Da die Luftfeuchtigkeit mit 67% schon sehr hoch ist, wird es am Rohr schneller kondensieren. Die minimale Vorlauftemperatur von 18°C ist in Ordnung, du kannst jetzt versuchen, es über die Kühlkennlinien-/ Niveaueinstellung anzupassen. Wobei die Kennlinie mit 2 (entspricht 0,2) schon sehr Flach gewählt ist. Durch ein leichtes anheben des Niveaus (1K Schritte) kann der Lauf des Kühlbetriebes eventuell verlängert werden.

Der Feuchteanbauschalter ist übrigens zum Schutz deines Gebäudes da. Ohne diesen könnte es zu Schäden am Gebäude und zur Schimmelbildung kommen.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo mark2468,

welche Meldung wurde denn als Überhitzung angezeigt? Die Meldung 0B sagt zum Beispiel aus, dass die Außenlufttemperatur für den Betrieb zu hoch ist.

Die Meldung CA wird an deiner Anlage vermutlich durch den Feuchteanbauschalter ausgelöst. Da die Luftfeuchtigkeit mit 67% schon sehr hoch ist, wird es am Rohr schneller kondensieren. Die minimale Vorlauftemperatur von 18°C ist in Ordnung, du kannst jetzt versuchen, es über die Kühlkennlinien-/ Niveaueinstellung anzupassen. Wobei die Kennlinie mit 2 (entspricht 0,2) schon sehr Flach gewählt ist. Durch ein leichtes anheben des Niveaus (1K Schritte) kann der Lauf des Kühlbetriebes eventuell verlängert werden.

Der Feuchteanbauschalter ist übrigens zum Schutz deines Gebäudes da. Ohne diesen könnte es zu Schäden am Gebäude und zur Schimmelbildung kommen.

Beste Grüße °fl
Top-Lösungsautoren