Hallo Community,
wer kann mir diesen hohen Peak erklären?
Bei Abtauen sieht der eigentlich anders aus. Da geht ja nachher die thermische Leistung hoch.
Das kommt in letzter Zeit immer wieder vor.
In den Einstellungen ist die Zusatzheizung deaktiviert.
7975117201035121
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo TOKY,
die angezeigten Starts in der App sind fehlerhaft und haben nicht stattgefunden. Was genau an deiner Anlage verändert wurde, kann ich nicht einsehen.
Viele Grüße
Flo
Hallo TOKY,
dies kann durch eine Warmwasserbereitung hervorgerufen worden sein.
Viele Grüße
Flo
Danke für die schnelle Antwort.
...aber auch im ECO Modus bei deaktivierter Zusatzheizung?
Hallo,
ich hatte gestern auch so einen Peak (zwar nicht so hoch aber dennoch war er da)
Das kuriose dabei: Es war weder Warmwasserbereitung an, noch ein Abtauvorgang am laufen und die Anzahl der Starts vom Durchlauferhitzer wurde auch nicht hoch gezählt. Obwohl mir 3,6kW Verbrauch angezeigt werden.
Was kann das sein?
schönen Gruß
Daniel
Ist bei mir eigentlich genauso - sehr komisch - die 250-A scheint ein "Eigenleben" zu entwickeln 😉
Bei wurde gestern laut Ereignisprotokoll etwas an der Anlage geändert. (Vermutlich remote, da keiner bei mir im Keller war 😉 )
Danke ! ... aber ums zu verstehen ....was genau wurde hier geändert ?
Status geändert: S.131 - Elektrische Zusatzheizung Schritt 1
Hallo TOKY,
die angezeigten Starts in der App sind fehlerhaft und haben nicht stattgefunden. Was genau an deiner Anlage verändert wurde, kann ich nicht einsehen.
Viele Grüße
Flo
Danke für die Info.
Wer auf meiner Anlage war kannst du nicht sehen ?
Nein, das kann ich nicht sehen.
Viele Grüße
Flo
Hmmm....
Bisschen unheimlich, aber naja 😕
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 |