Hallo,

 

Wir hätten eine Frage zu den Einstellungen auf der Codierebene 1 bei der Vitocall 333-G. Wir haben ein System mit der Vitocall 333-G (Vitotronic Typ WO1C), der Vitosolic 200, einer NC-Box und ein Eisspeicher + Luftabsorber. Die Frage ist nun, welche Einstellungen dafür notwendig sind an der Vitotronic der WP. In der Serviceanleitung auf Seite 29 steht z.B. für Eisspeicher und Solar-Luftabsorber  "Auswahl Primärquelle 7030" muss auf "1" stehen. Auf Seite 221 der gleichen Anleitung steht allerdings für Parameter 7030 muss der Wert "0" eingestellt sein um als Primärquelle den Eisspeicher bzw. Luftabsorber einzustellen. Zudem steht in der Anleitung, dass die Erweiterung AM1 verbaut sein muss. Diese wurde bei uns nicht verbaut und auch von keinem Techniker (mehr als 5 Technikereinsätze) beanstandet. Das 3-Wege-Umschaltventil, welches zwischen Solar-Luftabsorber und Eisspeicher als Primärquelle umschaltet, ist bei uns auch auf die Vitosolic 200 aufgeschaltet und nicht wie in der Anleitung beschrieben auf die AM1 Erweiterung (da nicht vorhanden). Dadurch haben wir aber wahrscheinlich ständig die Fehlermeldung Ext. Erw. Timeout. Deshalb die Frage, welche Einstellungen vorzunehmen sind.

 

Viele Grüße, MU

1 ANTWORT 1

Hallo MU,

 

der Wert bei Parameter 7030 muss bei deiner Anlage auf 0 stehen bleiben. 

 

Wenn du ein Kommunikationsproblem zur Erweiterung hast, dann muss die Spannungsversorgung und die BUS-Spannung durch deinen Fachbetrieb geprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo