Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo mal wieder.
Nachdem die alte Heizungsanlage nun raus musste, ist nun die neue drin und ich habe ein paar Fragen dazu.
Ich hatte schon vorher eine Vitocal 161A zur Warmwassererwärmung (ohne E-Heizstab und keine wöchentliche Trinkwassererwärmung).
Nun kam eine Vitodens 300W mit Mischerunterbau dazu, wegen der Fussbodenheizung im EG.
Die Vitocal 161A braucht doch sehr viel Strom für die Wasserzubereitung. Ich vermute, dies geschieht, da da ich bisher noch keine Zeitschaltung eingestellt habe. Ich hab mich da bisher nicht ran getraut, da ich nicht weiß wie lange ich vorher anschalten muss umd die Temperatur zu erreichen die wir zum duschen brauchen. Das Wasser wird immer auf 50 Grad erwärmt, abzüglich 7 Grad Differenz. Also immer zwischen 43 und 50 Grad. Ich hab außerdem einen Wärmeverlust von ca 1,2-1,5 Grad pro Stunde im Kessel. Der Heizungsraum hat dank Leitungen und Geräten imWinter zwischen 14 und 18 Grad, also eigentlich völlig ausreichend. Im Sommer ziehe ich warme Luft von außen herein.
Ich hab zwar eine Zirkulationsleitung, aber keine Pumpe. Ich denke aber, dass das Wasser dort zirkuliert, da ich zu jeder Tages und Nachtzeit sofort Warmwasser habe am Hahn, sogar im DG.
1. Wie kommunizieren die beiden Geräte miteinander? Auch jetzt hängt wieder nur der Temperatursensor der Heizung in der Vitocal161A. Ich habe bisher an der Vitodens eingestellt, dass die Wassertemperatur nur 20 Grad betragen soll, da die Gasheizung ja sonst die Hauptarbeit übernimmt, oder stellt man das anders sinnvoller ein? Und gibt es noch eine andere Verbindung zwischen den beiden Geräten als nur den Sensor und die 2 Wasserleitungen?
2. Wie gestalte ich eine sinnvolle Zeitschaltung? Ich hab überlegt Nachts ab 22 Uhr die Warmwasserbereitung abzuschalten und dann morgens die Vitodens anzuweisen das Wasser mit auf Temperatur zu bringen. Also dort einzustellen, dass der Sollwert 50 Grad beträgt, die Zeiten aber auf die "Duschzeiten" (z.B. morgens und abends)zu begrenzen. Wieviel Vorlauf braucht die Vitodens dann zur Wassererwärmung? Und tagüber könnte die Vitocal dann das Wasser auf Temperatur halten? Oder wie macht man das am logischten?
3. Ich möchte gerne noch eine Zirkulationspumpe mit Schwerkraftbremse einbauen, da ich denke, dass das Wasser stets zirkuliert, wodurch der Wärmeverlust kommt. Wird die Pumpe dann an die Vitodens angeschlossen und bezieht sich darauf die Einstellung der Zeiten für die Zirkulationspumpe? Oder ist damit die Verbindung zwischen Vitocal und Vitodens gemeint?
Sorry für die vielen Fragen und schonmal im voraus danke fürs Lesen. 😉
Gruß!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
stell doch die WP auf 50°C und die Vitodens auf 45°C. Wenn die WP die 50°C schafft heizt der Vitodens gar nicht. Du musst natürlich der WP einige Stunden vorher Zeit geben, sonst hat der Vitodens vorher schon aufgeheizt.
Nebenbei: Kannst du mal deine Strom- und Gaspreise nennen? Im Allgemeinen lohnt sich der Betrieb einer Brauchwasserwämepumpe bei den heutigen Preise nicht.
Gruß
Heizing
Hallo,
also die Vitocal 161A hat einen COP-Wert von 3,1 (COP = Coefficient of Performance) bei A15/W10-55 (XL) nach EN 16147
Also macht sie aus 1 kWh Strom 3,1 kWh Wärme
kostet die Wärme aus der WP also 7,18 ct/kWh
selbst wenn du für den Vitodens noch rund 5% für Umwandlungsverluste kalkulierst, kostet die kWh dort dann ca 4,95 ct, also deutlich günstiger. Ich würde alles mit dem Vitodens heizen.
Dein Strompreis kommt mir übrigens sehr preiswert vor, ist auch die Stromsteuer drin?
Gruß
Heizing
zur Berechnung: COP ist die Arbeitszahl, dh. du brauchst im Schnitt 1 kWh Strom um 3,1 kWh Wärme zu bekommen.
>komplett vom Netz nehmen? Strom braucht sie als reiner Wasserspeicher ja nicht
ja, das geht, der Strompreis ist durch die Umlagen sehr hoch, darum lohnt sich das schlecht.
Im Sommer kann es sinnvoll sein, da ist die Luft wärmer (besserer COP / Arbeitszahl), da kann man sie laufen lassen.
Gruß
Heizing
Hallo Kartoffelheld,
es hört sich so an, als ob die Zirkulation bei dir über Schwerkraft läuft. Da hilft nur, eine Zirkulationspumpe mit Rückschlagventil nachzurüsten. Wenn die Pumpe aus ist, stoppt das Rückschlagventil die Schwerkraftzirkulation. Die Pumpe kann über den Vitodens geschaltet werden.
Gruß
Heizing
War nur vorsorglich, es gibt sogar so Kandidaten, die das im Internet bestellen und dann von ihrem Heizungsbauer eingebaut haben wollen.
Gruß
Heizing