Szenario: Der PS wird z.B. laut Display-Anzeige Anlagenübersicht, mit Temperatur-Sollwert 25° angezeigt, was der Vorlauftemperatur des HK2 entspricht.
Nach der Regel „Beheizung Heizwasser-Pufferspeicher mit der WP“ ist das Einschalten der WP bei 23° Grad vorgesehen (siehe Serviceanleitung Seite 28), da eine „Hysterese Temperatur Beheizung PS 7203“ mit 2° (kleinster Wert) eingestellt wurde.
Bei unveränderten Werten heißt dieses, dass die Vorlauftemperatur des HK2, also die Fußbodenheizung, sich um 2K auf 23° abkühlen muss, bevor die WP verzögert eingeschaltet wird. Diese Verzögerung, die mehr als eine Stunde dauern kann, führt letztlich zur Reduzierung der Raumbeheizung und großen Temperatur-schwankungen des Fußbodens.
Was kann ich tun?
Können Sie mir helfen?
PS: der Pufferspeicher wird wegen einer Solar-Anlage sowie einer Kamin Wärmetasche benötigt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 |