Hallo Flo, danke für Deine Rückmeldung. Zu Deiner Frage: Es gibt keine Thermostaten zur Regelung der Raumtemperatur, sondern wie geschrieben Absperrventile, am Heizkreisverteiler, zur Regelung des benötigten hydraulischen Volumenstroms pro Raum. Die Möglichkeit (Parameter 3014) von dem Du im Beitrag von HajnyKarl schreibst „Ist Sensorabgleich bei Vitotronic 200 WO1B möglich?“, ist bei meiner Anlage versucht und ohne Erfolg von einem Viessmann Techniker getestet worden. Nach meiner Beobachtung wurde durch diesen Parameter lediglich der Vorlauftemperatur-Sollwert Heizkreis (M2) hochgesetzt und somit auch der Temperatur-Sollwert Heizwasser-Pufferspeicher. Mit anderen Worten, es findet nur eine Problemverlagerung auf einem höheren Temperatur-Niveau statt. Die ungewollten Temperaturschwankungen des Heizkreises (M2) würden andauern. Flo, kannst Du mir die deutsche Beschreibung zum Parameter 3014 zusenden, da ich nur die englische Version zum Thema „2014 Flow t excess“ habe. Mir scheint ein Logik - Fehler im Design „Beheizung Heizwasser-Pufferspeicher mit der WP“ zu bestehen. Der Pufferspeicher sollte auf keinem Fall eine geringere Temperatur haben als die höchste Vorlauftemperatur-Sollwert aller angeschlossenen Heizkreise. Durch die Hysterese 7203 (Auslieferung 5°K ) wird aber genau dieses bewirkt, also die Abkühlung der gesamten Anlage. Hier noch eine Frage: Bist Du als Community Manager ein Viessmann Insider?? Ich möchte die Strukturen und Aussage-Verbindlichkeiten dieser Community verstehen. Gruß, Theodor