Wir wollten die vitocal A250 einbauen, bekamen stattdessen kurzfristig die neue vitocal 200Aie angeboten und eingebaut.
Nach 10 Tagen Laufzeit vergleichen wir die Leistung mit unserem Nachbarn - er hat seit einem Jahr die vitocal 250A.
Fazit:
Während bei uns der Effizienz Faktor bei ca. 2,2 liegt, ist der Faktor bei ihm zwischen 3,5 und 5,5.
Wie erklärt man das?
Wir haben die Befürchtung, dass die vitocal 200Aie für unseren Altbau (1970) nicht angepasst ist und daher viel höhere Energiekosten als vorher berechnet auf uns zukommen.
Kann jemand weiterhelfen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Vitocal 200Aie ist auch für Bestandsgebäude geeignet.
Diese schaft wie die Vitocal die gleiche Vorlauftemperatur.
Die Anlage hat ein minimal kleineren Verdampfer, das sind aber nur -0,1 - -0,2 weniger cop.
Bei 48grad Vorlauftemperatur bist du aber gut dabei.
Schau in der nästen Zeit nach ob der Wert weiter nach oben geht.
Schau mal nach ob der Heizstaab eingesetzt wird, und ein zu hoher Wert bei der Warmwasseraufbereitung drückt den Cop auch.
Kommt Zeit kommt Rat.
Mahlzeit.
Du kannst nicht die beiden Anlagen miteinander vergleichen, da deine erst 10 Tage läuft und seine schon seit einem Jahr.
Deine nimmt den Durchschnitt von den 10 Tagen. Es fehlen dir nur die Werte von den wärmeren Monaten, und dann steigt auch deiner.
Das System wird sich einpendeln.
Hydraulischer Abgleich wurde aber gemacht?
Meistens ist die Heizkurve ohnehin zu hoch eingestellt und muss noch exakt abgestimmt werden.
Eine zu hohe Vorlauftemperatur senkt die Effizienz massiv.
Gruß Claus-Vito
Das mit dem einpendeln wäre schön, ist aber im Moment für mich eine reine Glaubenssache.
Hydraulischer Abgleich wurde gemacht, Vorlauftemperatur ist auf 48° eingestellt.
Was sagst du zu den Bedenken, dass die Vitocal 200Aie im Bestandbau überfordert ist?
Die Vitocal 200Aie ist auch für Bestandsgebäude geeignet.
Diese schaft wie die Vitocal die gleiche Vorlauftemperatur.
Die Anlage hat ein minimal kleineren Verdampfer, das sind aber nur -0,1 - -0,2 weniger cop.
Bei 48grad Vorlauftemperatur bist du aber gut dabei.
Schau in der nästen Zeit nach ob der Wert weiter nach oben geht.
Schau mal nach ob der Heizstaab eingesetzt wird, und ein zu hoher Wert bei der Warmwasseraufbereitung drückt den Cop auch.
Kommt Zeit kommt Rat.
Bei den aktuellen Temperaturen ist eine VL Temperatur von 48 Grad schon ordentlich. Die benötigt man normalerweise eher erst bei Minusgraden. Nehme mal am das du Heizkörper damit versorgt...
Ja, damit werden die Heizkörper versorgt - VT wurde vom Fachbetrieb empfohlen.
Was würdest du sagen?
Das musst du tatsächlich bei tiefen Temperaturen einstellen und gucken ab wann deine persönliche Wohlfühltemperatur nicht mehr erreicht wird. Hier gibt es ausführliche Anleitungen wie man die optimale Heizkurve ermittelt. Bei Heizkörpern läuft meiner Meinung nach gar nichts unter 35 Grad VL. Die hab ich als Minimaltemperatur eingestellt und nach oben hin auf 50 Grad limitiert. Aktuell ist meine Heizkurve bei 0,8 und 2. Das ist bei mir passend
Nicht,was wir dazu sagen,ist von Belang. Es gibt keine festen Zahlenwerte,an welchen man Gut oder Schlecht festmachen kann. Es kommt immer darauf an,welche Systemtemperaturen nötig sind,um das Gemäuer warm.zu.bekommen. Bei einer Wärmepumpe kann man davon ausgehen,dass Temperaturen bis 50/55* C noch als effizient anzusehen sind.
Sie schafft auch mehr,braucht aber einen Durchlauferhitzer,welcher bekanntermaßen den Strom nur 1:1 in Wärme umwandelt.
Je tiefer nun die jeweilige Systemtemperatur,desto besser.
Da du mit 48* C auszukommen scheinst( bei Heizkörpern) ist das in Ordnung.
Angenommen,dein Nachbar hat eine FBH ,der lacht sich kaputt,weil er mit 35-40* C locker hinkommen wird .
Trotzdem würden beide von ihrer Anlage sagen,läuft gut. Aber beide fragen sich bestimmt auch,ob es noch besser laufen könnte. Besser im Sinne von Billiger,weil geringlerer Energiebedarf. Also drehen beide an der Heizkurve. Vielleicht kommen sie zum Ergebnis,dass es bei dir mit 45* C respektive beim Nachbarn mit 30* C immer noch warm genug wird.
Moment mal,vorher hast doch bestätiigt,dass 48* C gut seien.? Sinds jetzt nicht mehr?
Was ich damit sagen will: Es muss für dich bzw. Familie passen. Wenn du im Wohnzimmer 20* C hast,würde ich sagen,reicht. Meine Frau würde das fast.mit einem Kühlschrank vergleichen.
Der Dritte sagt,18*C sind genug. Das muss aber eben nicht für die Allgemeinheit gelten.