Hallo zusammen,
gestern ist bei uns eine Störung aufgetreten: EEV-Abschaltung 05 /18 (Fotos angehängt).
Das geschah am Ende einer Heizphase. Die Störung kam 2 mal hintereinander im Abstand von 2 Minuten und hat sich selbst behoben.
Die spätere WW-Bereitung und Heizphasen liefen problemlos.
In der Fehlercodebeschreibung zur Anlage steht etwas zum Außentemperatursensor.
Nun wissen wir nicht, ob wir jetzt tätig werden müssen und unseren HB darüber informieren sollen.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Schöne Grüße
Torga
Hallo Torga,
die Meldung "05 - EEV " ist ein allgemeiner Hinweis, dass eine Störung des Kältekreisreglers vorliegt.
Wie von dir bereits getan, muss dafür die Meldungshistorie vom Kältekreis ausgelesen werden.
Hier ist die Meldung AC relevant.
Die Meldung AC wird vom Inverter der Außeneinheit gemeldet.
Ein einmaliges Auftreten, ist erst einmal zu vernachlässigen.
Sollte die Meldung jedoch weiterhin auftreten, wende dich bitte an deinen Fachbetrieb, dann muss der Inverter geprüft werden.
Grüße
Marcel
Danke, werde ich weiter beobachten.