Hallo zusammen,  Smiley (fröhlich)

ich hab nun die Externe Erweiterung an meine Wärmepumpe Vitocal 200 S mit WO1C Regelung ohne Mischer angeschlossen!

Folgenden Parameter hab ich geändert:

7010 auf 1

7008 auf 0

Nun hab ich noch einige Fragen an Euch:

Wenn ich den Wert 7008 auf 0 lasse ist dann Automatisch der Störmeldekontakt aufgeschaltet?

Sprich bei Klemme 157 beim EA1 Modul?

 

Bei den Parameter 7011, 7012, 701A, 7013, 7014, 7015 hab ich noch nichts geändert!

Was ich noch realiseren möchte ist:

Störmeldung der Anlage auf Kontakt 157

Externes Umschalten auf " Nur WW Betrieb" ( Zeitlich unbegrenzt ).

Vorgabe Heizwassersollwert mit dem 0-10 V Eingang

Externes Sperren mit Störmeldung ( Was passiert da genau? Verdichter AUS/UWP Ein? )

 Externe Anforderung / Mischer Auf oder Regelbetrieb ?

Danke

21 ANTWORTEN 21

Mallo Michl,

ich antworte dir nur kurz:

Bei den Wärmepumpen vom Typ WO1C ist auf der EA1 keine Sammelstörung mehr, wenn 7008 (Schwimmbad) nicht ein konfiguriert ist.

Dafür musst du eine AM1 besorgen.

---

> Was ich noch realiseren möchte ist:
> Störmeldung der Anlage auf Kontakt 157

AM1

> Externes Umschalten auf " Nur WW Betrieb" ( Zeitlich unbegrenzt ).

siehe anleitung. Ich hätte spontan die Einstellung dafür verwendet:
7011 -> 111 und 7012 -> 0 und 7013 -> 0
(=>alle Bereiche außer WW machen nur noch Frostschutz solange Kontakt geschaltet)

>Vorgabe Heizwassersollwert mit dem 0-10 V Eingang
Geht, wie in der Anleitung beschrieben, über Kontakt 3 der EA1. Beachte aber, dass der direkte Heizkreis A1 damit nicht angesteuert werden kann. Das ganze funktioniert auf den Pufferspeicher, welchen du damit auf eine bestimmte Temperatur halten kannst. Beachte das Parameter 730C dir da eine minimum Temperatur vorgibt, falls deine Ansteuerung unterbrochen wird.

> Externes Sperren mit Störmeldung ( Was passiert da genau? Verdichter AUS/UWP Ein? )

Externes Sperren sperrt Heiz/Kühl-Anforderungen von Heizkreisen. Siehe Beschreibung zu Parameter 7015.

> Externe Anforderung / Mischer Auf oder Regelbetrieb ?
Regelbetrieb ist besser. Mit 'Auf' könntest du die Puffertemperatur, welche du (über 0-10V kontakt) Vorgeben kannst zu der Heizkreistemperatur machen, da der Mischer ja voll auf 'Auf' steht.

 

Hallo Michl,

der Parameter 7008 ist für die Schwimmbadsteuerung. Sobald dieser aktiviert ist, wird die Wärmepumpe extern angefordert, wenn der Kontakt DE1 geschlossen wird. Die Sollwertvorgabe erfolgt hierbei über den Parameter 730C oder das 0-10V Anforderungssignal. Dabei wird der Sollwert genommen, welcher höher ist.

Sobald die Aktivierung der Schwimmbadsteuerung über DE1 vorliegt, wird zusätzlich der Stecker 157 geschaltet. Der Aufbau des Steckers 157 sieht dabei so aus, dass bei Nicht-Aktivierung "P" und "Ö" geschaltet sind und bei Aktivierung "P" und "S".

Über den Parameter 7011 "Anlagenkomponente bei externer Umschaltung" in Verbindung mit 7012 "Betriebsstatus bei externer Umschaltung" und 7013 "Dauer der externen Umschaltung" kann eine externe Betriebsartenumschaltung für einen oder mehrere Heizkreise bzw. eine Umschaltung der Warmwasserbereitung und/oder der Pufferspeicherbeheizung erfolgen. Die Anforderung erfolgt über den Eingang DE3 der EA1.

Über den Eingang DE3 kann auch eine normale externe Anforderung vorgenommen werden. Die Sollwertvorgabe erfolgt hierbei ebenfalls über den Parameter 730C oder das 0-10V Signal. Der höhere Wert wird verwendet. Über den Parameter 7014 wird vorgegeben, ob eine externe Anforderung erfolgen soll und ob die Mischer der Heizkreise 2 und 3 im Regelbetrieb bleiben oder auffahren sollen. Sollte eingestellt werden, dass eine externe Anforderung erfolgt, so hat dies Vorrang vor der Betriebsartenumschaltung.

Die Funktion extern Sperren wird über den Eingang DE2 der EA1 aktiviert. Über den Parameter 701A wird dabei vorgegeben, auf welche Heizkreispumpe, Sekundärpumpe Verdichter und /oder Speicherladepumpe die Sperrung wirken soll. Über den Parameter 7015 wird die Funktion des Mischers (Regelbetrieb oder Zu) vorgegeben. Wichtig ist hierbei noch, Extern Sperren hat immer eine höhere Priorität als Extern Anfordern und bei einer externen Sperrung ist ggf. der Frostschutz der Anlage nicht gewährleistet.

Eine Sammelstörmeldung kann bei deiner Anlage nur über die Erweiterung AM1 realisiert werden. Der Anschluss erfolgt dabei über den Ausgang A1 der AM1.

Solltest du zu bestimmten Einstellungen/ Funktionen noch genauere Fragen haben oder wie du die Parameter bei Wunschfunktionen einstellen musst, dann stelle Sie einfach unter der Antwort im Kommentar.

Beste Grüße °fl

Danke für die Infos!
1) Eine Sammelstörmeldung kann bei deiner Anlage nur über die Erweiterung AM1 realisiert werden. Der Anschluss erfolgt dabei über den Ausgang A1 der AM1.

Ok, das würde bedeuten das ich mir das AM1 Modul besorgen muss, und mit dem KM BUS Kabel von der Wärmepumpe zum AM1 Modul und dann zum EA1 Modul mich verbinden muss-
Wie muss ich dann den Parameter 7010 (Externe Erweiterung) meiner WO1C Regelung konfigurieren wenn ich 2 Module dran hängen habe?

2) Wie erfolgt die Beschaltung der Digitalen Eingänge ? Potentialfrei oder mit 230Volt?

Danke!

Hallo Michl,

die Anschlüsse an den digitalen Eingängen der EA1 müssen potentialfrei erfolgen.

Der Parameter 7010 muss bei Anschluss von beiden Modulen auf 3 gestellt werden. Die KM-BUS-Anbindung kann entweder in Reihe erfolgen oder beide Module werden direkt auf Steckplatz 145 der Elektronikleiterplatte der WO1C Regelung aufgelegt.

Beste Grüße °fl

Hallo Flo,
beim AM1 Modul ist der Störmeldeausgang dann 230 V?

Hallo Michl,

ja, der Ausgang auf der AM1 wird mit 230V~ geschaltet.

Beste Grüße °fl

Hallo Flo,
bei der Option externes Sperren, lässt sich hier auch nur der Verdichter sperren?
So das die Sekundärpumpe im Betrieb bleibt?
Danke

Hallo Michl,

über den Parameter 701A kannst du einstellen, auf was "extern Sperren" noch alles wirken soll. Zum Beispiel Heizkreispumpe, Speicherladepumpe, Sekundärpumpe. Wenn alles außer dem Verdichter weiter laufen soll, darf hier nichts eingestellt werden.

Beste Grüße °fl

Hallo Flo,
muss nochmals Nachfragen betreffend "Externe Umschaltung" "Extern Sperren"

Externe Umschaltung:
Ich verstehe den Parameter 7011 nicht ganz:?
Bedeutet das wenn so wie bei mir kein Puffer vorhanden ist, nur 1 Heizkreis mit Umschaltventil für WW Bereitung ich hier den Wert "17" (Heizkreis ohne MIscher A1/HK1 + Trinkwassererwärmung) zum Auswählen ist?

Der Parameter 7012:
Ist der Wert auf das die Externe Umschaltung wirken soll.
Wert "0" für "Nur WW-Bereitung?
Kann ich auch eine Externe Umschaltung "Heizung Reduziert, und WW-Bereitung" anfordern?
Bzw. Wie wirkt sich dies im Sommer aus wenn ich über die Wärmepumpe Kühle? ( Reduzierte Kühlung) ?

Wirkung Externes Sperren:
Parameter 7015 + 701A:
Was müsste ich hier für einen Wert Eintragen, wenn ich nur einen Heizkreis ohne Puffer habe?
Auf was sich Extern Sperren auswirken soll wird ja mit 701A vorgegeben?

Möchte das "Externes Sperren" sich NUR auf den Verdichter beschränkt, die Sekundärpumpe jedoch weiter läuft!
Muss ich dafür den Wert "16" auswählen?


DANKE !!!!

Hallo Michl,

genau, bei 7011 musst du für Heizkreis A1 (Bitwert 1) + Trinkwasserbereitung (Bitwert 16) den Wert 17 einstellen.

Wenn du jetzt bei dem Parameter 7012 den Wert 0 einstellst, wird bei der Umschaltung der Heizbetrieb des Heizkreises A1 und die Warmwasserbereitung auf Frostschutz gesetzt. Bei den anderen Werten sieht es wie folgt aus:

1: A1 = Reduziert; WW = Oben
2: A1 + WW = Normal
3: A1 = Festwert; WW = 2. Temp.

Wenn bei der Umschaltung auf Frostschutz geschaltet wird, erfolgt im Sommer auch keine Kühlung über die Kreise.

Für das externe Sperren des Verdichters mit Betrieb der Sekundärpumpe, kannst du den Auslieferzustand stehen lassen. Parameter 7015 auf 4 und 701A auf 0.

Beste Grüße °fl

Hallo Flo,

ich habe nun die "Externe Umschaltung" getestet.
Folgende Parameter hab ich Verwendet:
7011...17
7012...1 ( Heizung Reduziert + WW Oben )
7013...0
7014..4
7015..4
701A..0

Beim Display Erscheint externe Aufschaltung und das Mond Symbol!
NUR der Kompressor fährt auf 100 Prozent Leistung im Heizbetrieb???

Danke!

Der Parameter 730C ist auf 55?

Hallo Michl,

730C ist der Temperatursollwert für die externe Anforderung. Da der Eingang DE3 für externe Betriebsartenumschaltung und extern Anfordern verwendet wird, hat die Funktion externe Anforderung immer Vorrang vor der externen Betriebsartenumschaltung.

Beste Grüße °fl

OK, aber wenn ich extern umschalten möchte, ich keine Schwimmbadheizung habe müsste die Wärmepumpe ja nicht anspringen?
Heißt das, das ich nicht extern auf Heizung reduziert, nur WW schalten kann?

Muss ich den Parameter 730C auf Null setzen?
Da ich ja keine externe Anforderung möchte, sondern nur extern umschalten?

Danke!


Die Schwimmbadfunktion wird an DE1 aktiviert. DE3 ist für Umschaltung und Externe Anforderung. Dadurch, dass du die 7014 auf 4 gestellt hast, wird bei schließen des Kontaktes extern Anfordern aktiviert. Du solltest die 7014 auf 0 stellen.

Beste Grüße °fl

Danke, jetzt funktioniert es 🙂
Was passiert eigentlich im Kühlbetrieb wenn ich externes umschalten auf Reduziert auswähle?
Kühlung Reduziert?

Hallo Michl,

bitte entschuldige, dass du jetzt erst eine Antwort von mir erhältst.

Im Kühlbetrieb wird die Betriebsart dann ebenfalls auf reduziert gestellt.

Beste Grüße °fl

Hallo Flo,
muss dieses Thema wieder heraus holen 🙂

Ist es mit der EA1 möglich auch eine externe WW Temp. 2 anzufordern?

Hab momentan Heizung Reduziert, WW oben eingestellt.

Möchte das der Heizkreis auf normal bleibt, jedoch Warmwasser Temp. 2 angefordert wird.

Danke

Hallo Michl,

du kannst bei einer externen Betriebsartenumschaltung der Regelung auch mitteilen, dass nur für die Warmwasserbereitung eine Umschaltung erfolgen soll.

7011 (Anlagenkomponente bei externer Umschaltung): "Bit 5 - Trinkwassererwärmung" -> Wert: 16
7012 (Betriebsstatus bei externer Umschaltung): Wert: 3 (Beheizung mit Temp. WW 2)
7013 (Dauer der externen Umschaltung): Wert: 0 - 12h

Beste Grüße °fl

Danke Flo,
bei 7013 ( Dauer Externe Umschaltung) welchen Wert soll ich benutzen?
Wenn ich eine einmalige WW Bereitung starten möchte?

Das kommt darauf an, wie du es realisierst. Wenn du dafür einen Taster nutzt, sollte eine Stunde ausreichen, um auf den zweiten Wert aufzuheizen. Reicht die Zeit nicht aus, verlängerst du nochmal um eine Stunde.

Wird es so realisiert, dass du den Kontakt nach einer gewissen Zeit löst, musst du 0 einstellen.

Beste Grüße °fl