Hallo zusammen,

gibt es eine Möglichkeit, dass ich als Endnutzer den Bivalenzpunkt und die Betriebsweise (parallel oder alternativ Betrieb) selbst einstellen kann?

Des Weiteren muss bei mir die Temperatur für die automatische Heizungseinschaltung angepasst werden.

Die Heizung wird aktuell vermutlich bei 18 °C ausgeschalten. Diesen Ausschaltpunk würde ich gern auf 16°C einstellen. Auch hier die Frage ob es eine Möglichkeit gibt das ich diesen Punkt selbst verstellen kann.

Wenn ich meinen Heizungsbauer richtig verstanden habe, kann er die Parameter nicht von der Ferne verstellen :-(.

Würde mich freuen einen Rückmeldung zu erhalten.

Gruß

4 ANTWORTEN 4

Hallo Oscar24,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

danke für die schnelle Reaktion.

Die Seriennummer lautet 7975836303464126.

 

GrußInneneinheitInneneinheitAußeneiheitAußeneiheit

Über den Parameter 2404 kann der Bivalenz-Regelungsmodus eingestellt werden (siehe hierzu ab Seite 94).

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200042VSA00006_1.pdf?#pagemode...

 

Die Vitocal 250-A ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C.

 

Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab.

 

Pumpe Aus: Außentemperatur > Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese

Pumpe Ein: Außentemperatur < Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K

 

Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten.

 

1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1

1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1

1396.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 2

1396.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 2

1397.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 3

1397.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 3

1398.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 4

1398.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 4

 

2426.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1

2426.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1

2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2

2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2

2428.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3

2428.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3

2429.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4

2429.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

danke für deine Rückmeldung.

Wie bekomme ich Zugriff auf diese Parameter?

 

Des Weitern möchte ich gern den Bivalenzpunkt verstellen und die Betriebsart anpassen oder zumindestens mal sehen was bei meiner Anlage eingestellt wurde.

 

Wo liegen die Vor-und Nachteile bei einem patell oder alternativ Betrieb mit meiner WP und Gastherme?

 

Gruß Andreas