Hallo,

 

Ich habe folgende Kombination:

- Vitocal 200-A 

- Vitocell 120-E
- Frischwasser-Modul Vitotrans 353

 

Das System ist Ende 2020 (ca. Dezember) in Betrieb genommen worden.

 

In der Viessmann App sehe ich folgende Daten:

- Betriebsstunden Verdichter 7550h

- Starts Verdichter 2700

 

JAZ liegt bei 3,9. Habe im Jahr ungefähr 5500 Kwh Verbrauch für heizen und Warmwasser.

 

Wie ist eure Einschätzung der Betriebsstunden zu den Starts Verdichter ?

Ist eine JAZ von 3,9 i.O? Leider arbeitet das System aufgrund der WW-Thematik in Kombination mit dem Speicher sowie der FRIWA nicht so effizient aber das ist ja hier bekannt.

 

Danke für euer Feedback.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ANTWORTEN 3

Sieht alles gut aus. Glückwunsch zur gut eingestellten Anlage. LG

Das kannst doch gar nicht beurteilen, ohne weitere Daten zum Haus zu kennen.

 

Wurde die 3,9 mit geeichten externen Stromzählern und Wärmemengenzähler ermittelt?

Doch, kann ich! Selbst wenn die 3,9 tatsächlich nur 3,5 sind, ist das für sein Setup immernoch gut. 