Bei der Wärmepumpe ist eine erhöhte Laufzeit der elektrischen Zusatzheizung aufgetreten

Bei der Vitocal 250-A Wärmepumpe ist eine erhöhte Laufzeit der elektrischen Zusatzheizung aufgetreten. 112 KWh zu normalerweise 46 KWh. Woher kommt das Problem?

2 ANTWORTEN 2

Kann sein dass sie es ohne Zusatzheizung schlicht nicht schafft +würde zu lange dauern) oder dein Sieb in der Außeneinheit zugesetzt ist, Volumenstrom nicht mehr passt.

 

https://live.viessmann-climatesolutions.com/de/akademie-service/kein-volumenstrom-im-hydraulikkreis....

 

 

Vermehrte Abtauvorgänge können ihr übriges dazutun.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Das ist möglich, ich werde es überprüfen. Vielen Dank