Vitocal 200A; Seriennummer: 7637415068573231
Hallo Flo,
Die WP wird mit dem Anlagenschema 2 und mit externer Erweiterung EA1 mit 0-10 V gefahren.
Hierrüber wird nur der Heizwasserpufferspeicher auf Solltemperatur gebracht.
Die Heizkreise werden extern von einer Siemenssteuerung geregelt.
Für mich steht folgende Frage:
Da über die externe Steuerung keine Regelfunktion von der WP übernommen wird, sondern nur EIN/AUS entsprechend der Sollwertvorgaben durch die externe Steuerung, kann ja diese Aufgabe auch von der WP-Steuerung (mit Leistungsregelfunktion) übernommen werden.
Die EA1 könnte außer Betrieb genommen werden.
Welche Parameter müssen dazu in der WP-Steuerung zurückgesetzt werden, oder reicht es, wenn 7010 auf Bit 3 gestellt wird?
MfG. JKW23
Benutzer | Anzahl |
---|---|
10 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 |