Hallo Flo, in dem Schema sind zwar 3 HK enthalten, wir haben durch den Pufferspeichereinsatz und der Systemtrennung aber nur einen HK, nämlich den Pufferspeicher. Die HK, die nach der Systemtrennung sind, werden über die externe Steuerung geregelt. Ja, sobald die ext. Anforderung aktiv ist, wird der Pufferspeicher auf den Sollwert hochgefahren. Die Frage ist, mit welcher Leistung die WP den Speicher hochfährt, und diese ist nicht identisch mit der Vorgabe über die 0-10 V. In der Regel beträgt die Leistung der WP um die 80%, obwohl die Vorgabe über die 0-10 V von 30 -100% beträgt. Demnach schaltet die ext. Vorgabe nur EIN und AUS? Ich nehme an, das die WP ihre Leistung intern aus mehreren Parametern errechnet und vorgibt und diese extern nicht beeinflussbar ist? Diese ganzen Gedanken mache ich mir , weil ich eigentlich durch geringere Leistungsvorgaben die Laufzeit der WP verlängern möchte. Gruß jkw23