Außentemperaturoffset

Servus aus Österreich

 

Mein Außentemperatursensor zeigt auch um ca. 3° falsch. Ein Offsetabgleich ist wirkungslos.

Mache ich hier etwas falsch oder ist es ein Software-Fehler?

 

Bitte um Abhilfetipps.

 

HG Kurt

 

4 ANTWORTEN 4

Warum sollte der wirkungslos sein ?

Bei mir stehen auf dem Display zwei Werte: Gemessen und korrigert. 

 

Du kannst bis 5K korrigieren. 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Das hängt von dem Typ und der Softwareversion der Wärmepumpe ab.

Z.B. bei der 250A gab es eine Softwareversion, wo der Offsetabgleich keine Funktion hatte.

Mal wieder ein VM - Bug .... 

 

Ich könnte noch ein Dutzend weitere (meiner 200-S) nennen..... 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Hallo Kurt,

 

welche Wärmepumpe hast du genau? Bitte teil mir die Seriennummer mit.

 

Viele Grüße
Flo