Hallo 

meine Frage nochmals. Habe ein 10 Jahre alte Viessmann Gasheizung und seit vorige Woche die Hybrid Wärmepumpe dazu. Aussenfühler ist vom Installateur nicht montiert worden. Kann für die Wärmepumpe auch der Außenfühler der Gasheizung angezapft werden. 
wenn ja, wie??

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Nein das geht nicht. Selbst wenn die Fühler die selbe Kennlinie hätten (haben sie aber nicht, PTC, NTC), veränderst du beim "zusammenschalten" den Widerstandswert. Du brauchst für beides einen extra Fühler.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Nein das geht nicht. Selbst wenn die Fühler die selbe Kennlinie hätten (haben sie aber nicht, PTC, NTC), veränderst du beim "zusammenschalten" den Widerstandswert. Du brauchst für beides einen extra Fühler.