Auf dem Display meiner Vitocal 250 A erscheint unter Primärkreispumpe konstant der Sollwert 95 %, bei Ist schwankt der Wert zwischen 17 und 34 %.

Müsste der Ist- nicht über dem Sollwert liegen?

Die %-Anzeige ist der Wert von welcher Größe?

 

1 ANTWORT 1

Hallo Kadewe,

 

die Ist-Drehzahl ist ein von der Regelung berechneter Wert. Sollte zum Beispiel ein sehr geringer Rohrwiderstand vorhanden sein, kann es vorkommen, dass die Ist-Drehzahl größer als die Soll-Drehzahl ist. Das bedeutet, dass in deinem Rohrsystem ein höherer Rohrwiderstand vorherrscht. Allerdings ist dies in deinem System nicht weiter schlimm, da die Anlage bisher noch keine Meldung gegeben hat, dass der Mindestvolumenstrom grenzwertig wäre. 

 