Anschluss zusätzliche Heizkreispumpe an Vitocal333G mit ext. NC-Box

Bedingt durch eine Systemtrennung benötige ich eine weitere Heizkreispumpe. Sie soll im Heizbetrieb zusammen mit der Sekundärpumpe der Wärmepumpe laufen und bei Natural-cooling zusammen mit der Sekundärpumpe der externen NC-Box laufen (die Sekundärpumpe der Wärmepumpe ist bei Natural-Cooling nicht aktiv)

Wie schließe ich die zusätzliche Heizkreispumpe an?

Al

 

13 ANTWORTEN 13

Hallo Vitokerl2,

 

wie wurde denn die NC-Box eingebunden in den Heizkreis, vor dem externen Wärmetauscher oder dahinter?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

die NC-Box ist zwischen Wärmetauscher und Wärmepumpe.

Grüße Al

Ich denke auch an eine Lösung mit 2 Relais. Auf deiner Zeichnung sieht es aus, als wäre es ein Doppelrelais. (wußte gar nicht, dass es so etwas gibt)

Spricht grundsätzlich etwas dagegen, 2 einzelne Relais zu verwenden und die geschalteten Ausgänge zu verbinden, also 2 Ausgänge auf 1 Verbraucher?

Grüße Al

Normalerweise ist es kein Problem mehrere Vrebraucher an eine AUsgang zu verbinden, aber die Sekundärpumpe ist einer mit variabele Leistung, die braucht neben 230V auch noch ein Steuersignal, entweder PWM oder 10V.

Ich hatte das Problem nicht weil ich eine NC-Box ohne Pumpe hab. Die Sekundärpumpe wird benutzt während kühlen mit der NC-Box

Danke für die Info. Meine zusätzliche Sekundärpumpe arbeitet ohne Steuersignal. 1-2-3-Aus. 

Das passt.

Hallo Flo, 

ich sehe 2 Möglichkeiten: 

1. Parallelbetrieb mit der Primärpumpe in der WP. Die läuft auch bei natural cooling mit, aber ich wüßte nicht, wie ich an den Anschluss der Primärpumpe komme

2. Ein Relais an Klemme 211.2 für den Heizbetrieb, ein Relais an Klemme 211.5 für den Kühlbetrieb und die Schaltausgänge beider Relais parallel mit meiner zusätzlichen Heizkreispumpe verbinden. 

 

Grüße Al

 Mit mechanische Relais ist es kein Problem die Schaltausgänge beider Relais zu verbinden. Mit Halbleiter Relais??

Ist meine Schaltung mit 2 mechanischen Relais von der Verdrahtung in Ordnung?

IMG_4471.jpg

Die L an entweder  X3.1, X3.2, X3.3, X3.7, X3.11, X3.13, X3.16

Vielen Dank.

Grüße Al

Wenn du noch die alte NC-Box mit integrierter Pumpe hast, wäre die Einbindung in den Heizkreis direkt die bessere Variante gewesen. Dann kann die NC-Box einfach ihren Dienst tun, ohne dass es zu einer zusätzlichen Ansteuerung kommen muss. Für deine Heizkreispumpe hinter dem Wärmetauscher könntest du dann einfach den Kontakt 212.2 nehmen. Dieser steuert die Heizkreispumpe HK1 an. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob der Kontakt auch ohne Pufferfreigabe angesteuert wird. Das lässt sich aber vorab einmal prüfen. Ansonsten kann die Heizkreispumpe 1 dann wie von dir bereits angegeben über den Sekundärpumpenausgang angesteuert werden.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo

Bedingt durch Lochfrass am 3-Wegeventil in der NC-Box (siehe anderer Beitrag) ist die Systemtrennung davor zwingend. 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Lochfrass-Waermepumpe-durch-Sauerstoff/t...

 

Kontakt 212.2 geht nicht, aber 2 Relais an Kontakt 211.2 und 211.5 scheint zu funktionieren. 

Grüße Al